ВБН В.2.2-58.1-94/ Держкомнафтогаз України заменяет следующие документы:
Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели складов нефти и нефтепродуктов (нефтебаз), 1972 г.; СНиП II-106-79 "Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования" (СНиП II-П.3-70 Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования (НиТУ 108-56 Нормы и технические условия проектирования складских предприятий и хозяйств для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей)) http://document.ua/documents/doc476.php
Цитата: ellal
СНиП II-106-79 заменен на СНиП 2.11.03-93

Не действующий. Информация про отмену:  Наведений як довідковий. http://document.ua/documents/doc3199.php
Автор: ellal
« : 20 Лютий 2010, 22:45:52  »

СНиП II-106-79 заменен на СНиП 2.11.03-93
Автор: O.S.
« : 02 Лютий 2010, 15:59:01  »

СНиП ІІ-89-80--"Генеральные планы промышленных предприятий",
СНиП ІІ-106-79--"Склады нефти и нефтепродуктов"
Автор: CherryT
« : 02 Лютий 2010, 15:30:44  »

Подскажите, какое минимальное расстояние от ДЭС до других строений и каким документом регламентируется. Заранее спасибо!
Автор: inspektorpo
« : 28 Грудень 2009, 12:46:25  »

Denis, такая схема на всех блокстанциях. Проблема, до получения ТУ, определится с релейной защитой. Советую подождать ТУ, а там определятся.
Автор: Denis
« : 28 Грудень 2009, 12:07:26  »

Но идею я понял.Я вообще за разделение нагрузок, и проще и удобнее
Автор: Denis
« : 28 Грудень 2009, 11:37:01  »

ТУ еще нет, в том то и дело, "сгруппировать дизельные и газовые генераторы" там или те, или те, просто еще не определились.
Автор: inspektorpo
« : 28 Грудень 2009, 11:12:03  »

Denis, ТУ получили? Думаю там все будет прописано. А так по моему, сгруппировать дизельные и газовые генераторы на отдельные секции (системы) шин потом блочный трансформатор (если нужен) и на основные шины ГПП. А вот с защитой и делительной автоматикой не подскажу. И генераторы наверное придется завязывать с технологией, так как  излишек мощности в сеть Вам не выдать из-за ограничения в 4 мВт.
Автор: Denis
« : 28 Грудень 2009, 10:05:09  »

Я смотрю тема очень актуальная в наше время!!;)
Тоже столкнулся с такой ситуацией, только мощности побольше.
В общем: есть "объект" мощность 40МВт, от сетей есть только 4, остальное от дизелей или от газопоршневых.Заказчик хочет в параллель, я такого никогда не делал, да и мощность очень большая.Нагрузки по объекту, в основном технология, разделять не очень получается, как организовать работу в параллели?Кто сталкивался, подскажите!!Есть у кого-то аналогичные схемы?Буду очень признателен!!:)
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Грудень 2009, 16:34:58  »

Тоже вариант. Только стоимость ТУ сейчас фигня по сравнению со стоимостью того, что в них могут заложить  ;)
Автор: DLINN
« : 08 Грудень 2009, 11:57:16  »

По моему мнению, пусть заказчик проведет простейший экономический расчет стоимости ДЭС + расходы на топливо + тех. обслуживание + плановый ремонт+ шумопоглощающий кожух (ориентировочно 200 грн кв.м) и т.п
и эту итоговую сумму вложит в увеличение подключаемой мощности (изменение ТУ)
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Грудень 2009, 11:10:47  »

Объект в Киеве? Тогда только "раздельное питание", хе-хе.
Короче Десятник категорически против генерации в сеть от ДЭС, когенерационных установок и пр.
Больше того - установка ДЭС - это согласование СЭС, пожарников...
Мы обращались в тот же Мадек - они делали все что касалось ДЭС.
Автор: Electric
« : 04 Грудень 2009, 14:54:52  »

Цитата: Roman 1983
Проектируй 1кВт на освищение 3кВт на силовые цепи.
эти данные у меня подсчитаны, брать их с потолка мне не нужно. меня интересует сама схема переключения. Может наши гуру что-нибудь скажут по этому поводу
Автор: Roman 1983
« : 04 Грудень 2009, 14:48:18  »

Проектируй 1кВт на освищение 3кВт на силовые цепи. Монтажники при установке  входящего АВ-0,4кВ поставят перебитый автомат скажем так 10/40 и вся проблема будет решена
Автор: Alskiy
« : 04 Грудень 2009, 14:07:16  »

что значит "ходят слухи"? Солнечные батареи сами по себе и вырабатывают постоянку (интересно как они бы смогли переменный ток вырабатывать). Просто на выходе стоит инвертор, который и дает потребителю переменку.
Пруф: http://www.powerinfo.ru/solar-cell.php