Автор: vshevchuk
« : 04 Жовтень 2018, 10:55:38 »Здание больницы.
Молниезащитную сетку наложил. Теперь нужно определить колличество вертикальных электродов. Подскажите формулу, как расчитать или онлайн расчет какой-либо.
В нынешнее время нет требований по сопротивлению заземляющего устройства (ЗУ), есть требования на конструкцию ЗУ.
Выполняя молниеприемную сетку следует обратить внимание на РД 34.21.122-87http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya/rd-34-21-122-87.html, п.2.25, где ссылаются на п. 2.11:
Токоотводы от молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
В п.2.26, при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов. В грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением 500 < ρ ≤ 1000 Ом·м и при площади здания менее 900 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов следует приваривать по одному вертикальномуили горизонтальному лучевому электроду длиной 2—3 м.