Автор: sanches
« : 17 Квітень 2014, 07:42:07  »

grossel, чтобы не наводнять форум новыми темами по мелким вопросам, спрошу вас здесь: я сейчас правлю кабельный журнал в связи со всеми изменениями по проекту и столкнулся вот с какой неразберихой - проверяю длины кабелей и не могу понять, откуда взяты такие цифры.
Рассмотрим вопрос на примере кабеля, проложенного к УДХ (поз. 3):




Ну вот от куда там набирается 62 метра кабеля?





Проверяю длины остальных кабелей и нахожу тоже самое - непонятно как принятые цифры.
grossel, если вам несложно, объясните пожалуйста поподробней на примере того же кабеля удх1-1, как правильно определить его длину и что нужно учитывать при этом. Буду очень благодарен!
Автор: grossel
« : 16 Квітень 2014, 13:39:42  »

Зачем опускать кабель и тянуть его в земле при расстоянии до мачты 1,5 м?  Достаточно проложить любую каб.конструкцию: лоток, профиль, короб или просто трубу. Какя длинна? Достаточно чтобы помимо пролета в свету, было надежное опирание на эстакаду и мачту и возможность надежно закрепить конструкцию.
Автор: sanches
« : 16 Квітень 2014, 13:03:39  »

Скорее всего, на данном объекте достаточно общего освещения прожекторами с мачты.
grossel, и ещё один вопросик.. скажите пожалуйста, как лучше проложить кабель от эстакады до мачты? В земле в стальной трубе? Если так, то какой метраж трубы необходим, если от эстакады до мачты 1,5 метра?
Автор: grossel
« : 16 Квітень 2014, 12:44:45  »

Дело в том, что на первоначальном плане расположения, наружное освещение выполнялось светильниками установленными на площадке (очевидно на эстакаде) + отводы на освещение скважин. А на новом плане наружное освщение по эстакаде убрали, заменив прожекторной мачтой, но освещеие скважин осталось. Таким образом и появилась силовая клеммная коробка ККо для ответвления кабелем я02-2 на прожекторы установленные на мачте (просто на плане забыли дорисовать каб.линию).
 Вы лучше проконсультируйтесь в технологов, где должно быть освещение кроме общего освещения площадки. Достаточно общего прожекторами-тогда коробку ККо выкидываем и тянем кабель прямо на мачту до общей распред коробки. Если должно еще быть освещение скважин, механизмов, тогда: ЯУО-кабель яо1-1-силовая распредкоробка ККо и отвод с нее: а) яо2-2 (на прожекторную мачту); б) яо2-3 (к месту установки светильников возле технологического оборудования).
Автор: sanches
« : 16 Квітень 2014, 11:43:50  »

Quote (selected)
ККо ..  с нее должен идти кабель яо2-2 на прожекторную мачту до коробки КК1 (чего на чертеже нет и это ошибка, которую нужно исправить)

Коробки КК1-КК4 используются для подключения установок дозирования реагента:

Автор: sanches
« : 16 Квітень 2014, 10:39:21  »

Ах, вот оно что..
Мне тут удалось немного выяснить по данному проекту и оказывается, что сначала освещение было выполнено светильниками, развешанными по всей длине кабельной эстакады. Далее запроектировали прожекторную мачту, а первоначальный вариант освещения сняли. Снять-то сняли, а на чертежах ничего не отобразили кроме того, что убрали старые светильники и поставили мачту.
grossel, в том-то и дело, что мне теперь нужно доработать чертежи на основе появившейся мачты. Поэтому и требуется понять, что теперь на чертежах является лишним, а что требует какой-то доработки.
Если вам не трудно, посмотрите чертёж с первоначальной схемой освещения и скажите: установленная в дальнейшем ККо.. ну наверняка же она задумана только для освещения с мачты! Потому что эта коробка появилась на чертежах только после перемен со схемами освещения. Но вот почему её закрепили на эстакаде - мне так и не понятно. Поэтому приходится думать, что она может использоваться ещё для каких-то целей.
Автор: grossel
« : 16 Квітень 2014, 09:27:45  »

Посмотрите по кабельному журналу. Судя с ваших приложенных чертежей с распредустройства на ЯУО наружного освещения приходит питающий кабель яо1, а уже дальше кабельная линия яо1-1 питания светильников и прожекторов наружного освещения площадки, с ЯУО идет на силовую коробку наружного освещения ККо. Коробка установлена возле прожекторной мачты и с нее должен идти кабель яо2-2 на прожекторную мачту до коробки КК1 (чего на чертеже нет и это ошибка, которую нужно исправить).  Кроме того посмотрите на чртеже схемы расположения  и подключения прожекторов, № кабелей не совпадают с № кабелей на выложеном вами плане расположения оборудования площадки. Дальше с коробки ККо кабелем яо2-3 линия питания уходит на коробки наружного освещения измерительной установки, установки дозирования и скважин.
Автор: sanches
« : 16 Квітень 2014, 08:25:25  »

Ребята, помогите правильно прочитать чертежи!
Проект сделан другим человеком и нужно немного разобраться..
Интересует один мелкий момент, касаемый данной темы: клеммная коробка ККо - используется ли она ещё для чего-то, кроме подключения к ней прожекторов? Если нет, то зачем её расположили на эстакаде, когда можно дотянуть кабель до прожекторной мачты и уже на ней выполнить все дальнейшие подключения?
Автор: grossel
« : 15 Квітень 2014, 11:04:48  »

Теми же, что и вы: Инструкцией ГПИ "Тяжпромэлектропроекта" + Справочником по монтажу кабельных линий + Типовой серией 5.407-150 "Прокладка в стальных трубах" + ВСН 370-93 "Инструкция по монтажу электропроводок в трубах"
Автор: sanches
« : 15 Квітень 2014, 10:50:31  »

Спасибо за пояснения!
Интересно бы ещё узнать: из каких соображений вы делаете выбор диамметра труб и т.п. для прокладки в них кабелей?
Посмотрел разные статьи по этому вопросу и везде приводят одни и те же формулы:
Автор: grossel
« : 15 Квітень 2014, 09:23:27  »

У вас на приложенном чертеже общая коробка установлена возле прожекторов в центральной части, которые с этой коробки КК1 (группа 2) запитуются отрезками кабелей проложеных в металлорукавах на прожекторы установленные возле КК1. От КК1 на прожекторы установленные на дальних боковых сторонах мачты, кабели групп 1 и 3 прокладываются к коробкам в ст.трубах, а непосребственно с коробок КК2;КК3;КК4 установленых возле прожекторов П1;П2;П6, на прожекторы отрезками кабелей в металлорукавах. На дальние прожекторы П3 и П7 возле которых нет своих распредкоробок, отрезки кабелей от соседних коробок прокладываются, для защиты от механических повреждений, сначала в отрезках стальных труб, а ввод от трубы в прожекторы защищается металлорукавами.
Автор: sanches
« : 15 Квітень 2014, 08:57:08  »

Ещё вопрос: для 3его и 7ого прожекторов на схеме указывается прокладка кабеля с использованием и ст. трубы и металлорукава. Это значит, что на одном участке кабель в трубе, а на другом в металлорукаве?
Автор: grossel
« : 15 Квітень 2014, 08:42:20  »

Единственный вопрос по схеме: что значит "в МР15" для кабеля и вставки (но1), (но2)..?
МР15-кабель от распредкоробки прокладывается в металлорукаве с условным проходом 15 мм;
но1-так я обозначил № кабеля по кабельному журналу (но-наружное освещение, кабель 1)
Автор: sanches
« : 15 Квітень 2014, 07:39:09  »

Единственный вопрос по схеме: что значит "в МР15" для кабеля и вставки (но1), (но2)..?
Автор: sanches
« : 15 Квітень 2014, 06:08:38  »

Большое спасибо за схему!
Этот проект уже выполнен кем-то, а мне нужно только немного дооформить его. Мало того, что тут пофазно подключают 7 прожекторов, так они все ещё и разной мощности!  :wacko: