Автор: andery
« : 13 Лютий 2013, 08:53:26 »ВАХ автоматовдля автоматов не строят ВАХ
то что вы имеете ввиду, токо-временная характеристика отключения автомата
ВАХ автоматовдля автоматов не строят ВАХ
А кто в курсе, в каталоге ИЭК ВАХ автоматов нарисованы с учетом 20 % погрешности (такая по паспорту) или нет?
http://eom.com.ua/index.php?topic=10781.0
Откуда такое соотношение?
То есть 1,2*In. авт<=Ідоп.кабеляЭто соотношение с номиналом какого автомата : тот который стоит в начале защищаемого кабеля (на ВРУ) или же в конце на потребителе, т.е распределительном щите (вводной автомат)?
при тепловой перегрузке по току у автомата должно соблюдатьсЯ 1,45In автомата <=I доп току кабеляОткуда такое соотношение?
Занятно.Посмотрел в таблицы селективности на примере автоматических выключателей "Hager" - там действительно для 10 А, что с хар-кой "B", что "С" следующий селективный только с 16 А начинается...что называется, век живи - век учись
А я всю жизнь думал что селективность это условие выбора автоматов согласно времени отключения КЗ, котора бывает токовой , временной и логической
А вот то, что обсуждается в этой теме называется каскадностью.
MIXAJIbI4, согласен, но у каждого нормально производителя в конце каталога есть таблицы селективности.Да кто же спорит... Только почему теорий, и почему жутких? Это факт. И таблицы селективности делаются на основе наложения кривых.
Поэтому вместо выдумывания жутких теорий лучше заглянуть в каталог и сделать нормальный щит
Занятно.Все правильно. Но вы же должны понимать, что время отключения у автомата 10А меньше, чем у автомата 16А, естественно при прочих равных.
А я всю жизнь думал что селективность это условие выбора автоматов согласно времени отключения КЗ, котора бывает токовой , временной и логической
А вот то, что обсуждается в этой теме называется каскадностью.
Чтобы не было сомнений - у производителей дается кривая срабатывания.Наложите кривые 10 и 16А. друг на друга и вам все станет понятно.К тому же, 10А вас не спасут: 16 и 10 А не являются селективными. Нужно хотя бы через шаг. Т.е. 6 и 16 или 10 и 25.Что-то я о селективности "через шаг" слышу впервые! Раньше всегда считал, что селективность можно обеспечить двумя путями - первый: одна отключающая хар-ка ("А", "B", "С") но разные номиналы, отличающиеся на шаг или более - 10 и 13 А, 13 и 16 и т.д; второй путь - одинаковые номиналы, но разные время токовые хар-ки отключения "В" и "С", например...Можетя, конечно, чего-то недопонимаю?