Автор: SKIner
« : 19 Січень 2012, 13:05:32 »Сугор, возможно. Однако в оригинальном каталоге Hager на стр. 3.30 содержится та жа информация http://www.hagersystems.ru/public/pdf/automatic-circuit-breaker.pdf
Но при этом из другого источника читаем:Номинальный ток срабатывания автоматического выключателя (для защиты от перегрузки по току) должен быть примерно в 1,5 раза меньше, чем максимально допустимая нагрузка электрической цепи или кабеляТребование какоето спорное... А можно уточнить источник? Посмотрел характеристики автомата с хар-кой "С" получается следующее при токе 1,5Iн автомат должен сработать максимум через 8,5минут, я не думаю что это будет критично для кабеля
по ней получается что для соблюдения селективности необходимо ставить автоматы которые должны идти через номиналКнорринг тоже такое говорил:
В целях обеспечения селективности защиты и если это не приводит к завышению сечения проводников, токи каждого высшего (по направлению к источнику питания) аппарата защиты рекомендуется принимать не менее чем на 2 ступени большими тока последующего аппарата. Разница не менее чем на одну ступень обязательна при всех условиях, однако если вводные автоматы осветительных щитков приняты с расцепителями только в целях большей устойчивости этих автоматов к токам короткого замыкания, то вышеуказанное требование (селективности защиты) на них не распространяется.
Умова селективності тут виконуєтьсяЦе можна стверджувати лише при порівнянні струмочасових кривих автоматів . Найбільш імовірно , що при КЗ , ці автомати не будуть забезпечувати селективність .
Так же хотел уточнить, можно ли считать селективным выбор автомата защиты на вводе в ЩР - 3-х фазный на 32А, при том , что на отходящих групповых линиях есть однофазные - на 25А, при общей расчётной мощности всех потребителей, запитанных от ЩР - 4,4 кВ, при ~380 В, cos=0,9 Iр=4,4х1,7=7,5 А.
асчет выбора номинала автомата полностью согласен с Андрюха РЗА, но с небольшой оговоркой автомат выбирают так чтобы он защищал кабель, т.е опять же необходимо учитывать ТКЗ.По справочнику по расчёту проводов и кабелей под ред Карпова и Козлова читаем:Iср.р<1,25 Iд.л., где Iср.р - ток срабатывания расцепителя, Iд.л - длительный расчётный ток линии.
SKIner, я к сожалению не знаком с российскими нормами... В Украине регламентируется время срабатывания, по этому тип характеристики имеет значение, так же как и производитель (характеристики автоматов разных производителей могут несколько отличаться между собой, хотя и незначительно), для автоматов "В" кратность должна быть равна - 5, для "С" - 10Сугор, я считал, что хар-ка "В" - от 3 до 5 номиналов, т.е брал 3 номинала, а ещё пользовался справочником по расчёту эл. сетей под ред. Карпова. В справочнике говориться про К=3 , да ещё хар-ка "В" дает 3, т.е 3х3х10 - но как я понял надо брать только верхнюю границу по хар-ке "В", т.е 5 и получаем - 5х10 = 50, т.е 169>50 - следовательно проходит.