Автор: arenaar
« : 14 Квітень 2019, 17:00:17  »

все дякую Сугор за допомогу розібрався)
Автор: Сугор
« : 12 Квітень 2019, 18:39:21  »

Тобто виходить ШРП непотрібно заземляти і грозозахист
не зрозумів. Що конкретно Вас цікавить? Якщо блискавкозахист, то опір заземлюючого пристрою - ненормується, нормуються геометричні розміри, якщо захист від статики, то опір заземлюючого пристрою має бути не більше 100ом, якщо мова йде про заземлення електричного обладнання, то опір заземлюючого пристрою нормується тільки для заземлення нейтралі трансформатора або генератора і має дути не більше 4ом. Якщо живлення обладнання здійснюється кабельною лінією, то додатково влаштовувати контур заземлення нетреба достатньо буде обладнання приєднати до заземлюючого пристрою блискавкозахисту або ЗП захисту від статики. Але якщо живлення обладнання здійснюється від повітряної лінії, то на вводі в будинок необхідно буде виконати повторне заземлення. У всякому разі заземлюючий пристрій має бути спільним.
Автор: arenaar
« : 12 Квітень 2019, 15:02:27  »

дякую) за інформацію знайшов ще один пункт такий...Для шкафных установок с КДРД, установленных на жилых зданиях и отдельно стоящих металлических или же-лезобетонных опорах с жестким закреплением на них и располагаемых вблизи жилых зданий или других сооружений, превышающих высоту шкафных установок, устройство молниезащиты и до полнительного заземления не требуется.
Тобто виходить ШРП непотрібно заземляти і грозозахист  :wall:
Автор: Сугор
« : 10 Квітень 2019, 12:37:22  »

arenaar, РД 34.21.122 уже давно не действует, но тем не мение ни в РД, ни в ДБН-38, ни в ДБН2.5-20-2001 нет упоминания о сопротивлении ЗУ в 10 Ом.
Можливо хтось знає таку ще інформацію, захист від електричної індукції та статичного току який повинен бути опір:?
ДНАОП 0.00-1.29-72. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности https://dnaop.com/html/33082_2.html
Глава ІІ-2
Quote (selected)
Отвод зарядов путем заземления
II-2-1. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования. Такие заземляющие устройства должны быть выполнены в соответствии с требованиями глав І-7 и VII-3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается до 100 ом.
Автор: arenaar
« : 10 Квітень 2019, 12:15:27  »

Кому потрібна інформація щодо опору блискавкозахисту!.2.5-20-2001 Дбн пункт 5.51 Необхідність улаштування захисту від блискавки ГРП  в окремо стоячих будинках та контейнерах (блоках) повинна визначатися відповідно з вимогами РД 34.21.122. Категорія захисту від блискавики ГРП 2 тобто 10 Ом. Можливо хтось знає таку ще інформацію, захист від електричної індукції та статичного току який повинен бути опір:?
Автор: arenaar
« : 30 Березень 2019, 12:16:07  »

Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній
Вимоги цієї таблиці стосуються повітряних ліній
воно то так але головному енергетику підійшло
Автор: Сугор
« : 30 Березень 2019, 12:05:34  »

Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній
Вимоги цієї таблиці стосуються повітряних ліній
Автор: arenaar
« : 30 Березень 2019, 11:26:13  »

Допомогли знайти таку інформацію в  НАКАЗІ 25.07.2006 № 258"ПРАВИЛАХ технічної експлуатації електроустановок споживачів" Таблиця 46. Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній пункт 2.2. Заземлювач грозозахисту Опір заземлювача (для всіх ρ) 30 Ом. Користуватись будем цим пунктом
Автор: Сугор
« : 29 Березень 2019, 10:12:05  »

ще враховують питомий опір грунту та площу будівлі
у разі використання фундаменту в якості природнього заземлюючого пристрою блискавкозахисту норми не вимагають виконувати розрахунки опору
Автор: diden
« : 29 Березень 2019, 07:25:06  »

Виходить що можна це і не проектувати цю частину, а виконавцям зробити якось так
нормуються геометричні розміри заземлюючого пристрою, а ще норми радять, в першу чергу, якщо можливо, в якості заземлюючого пристрою використовувати арматуру фундаменту
ще враховують питомий опір грунту та площу будівлі (теж геометричний розмір), якщо ми кажемо про контур заземлення
Автор: Сугор
« : 28 Березень 2019, 20:28:00  »

Виходить що можна це і не проектувати цю частину, а виконавцям зробити якось так
нормуються геометричні розміри заземлюючого пристрою, а ще норми радять, в першу чергу, якщо можливо, в якості заземлюючого пристрою використовувати арматуру фундаменту
Автор: impedans
« : 28 Березень 2019, 14:29:56  »

Опір заземлюючого пристрою блискавкозахисту - ненормується.
Виходить що можна це і не проектувати цю частину, а виконавцям зробити якось так..... і у критичному випадку усі чисті!!!
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2019, 18:19:44  »

офф-топ
я этим заниматься не буду, поэтому меня это не касается
классный подход :thumbsup:
Автор: diden
« : 27 Березень 2019, 14:00:22  »

ну, тогда, по идее, вы обязаны знать что такое измерение сопротивления на низкой частоте и каким прибором это измерение выполняется. Иначе как вы собираетесь выполнять измерения? По идее должна быть определенная (утвержденная) методика проведения измерений (сопртивления на низкой частоте) И еще - т.к. ДСТУ-38 не предъявляет требований к сопротивлению ЗУ молниезащиты, а ДСТУ EN 62305-3 как-то невнятно рекомендует непонятно что, то сомневаюсь что заказчики будут заказывать сомнительную услугу
я этим заниматься не буду, поэтому меня это не касается
Автор: Сугор
« : 27 Березень 2019, 12:05:20  »

наша контора планирует этим заниматься
ну, тогда, по идее, вы обязаны знать что такое измерение сопротивления на низкой частоте и каким прибором это измерение выполняется. Иначе как вы собираетесь выполнять измерения? По идее должна быть определенная (утвержденная) методика проведения измерений (сопртивления на низкой частоте) И еще - т.к. ДСТУ-38 не предъявляет требований к сопротивлению ЗУ молниезащиты, а ДСТУ EN 62305-3 как-то невнятно рекомендует непонятно что, то сомневаюсь что заказчики будут заказывать сомнительную услугу