Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Грудень 2013, 16:20:56  »

Рубильники присоединяются к сборным шинам. Как вводной, так и отходящие. Почему - не помню, но экспертиза таки тыкала носом ,да и в существующих ТП-хах видел как правило именно так. А фантазии завода должны быть подкреплены документально
Автор: boss
« : 06 Грудень 2013, 15:23:26  »

подскажите если не трудно в вводной ячейке не надо ли развернуть автомат и рубильник
Теоретически надо.....но практически выполняеться (изготовляеться на заводе) так как на рисунке. Иногда экпертиза приколупываеться к этому, поэтому в проекте рисую как должно быть по теории.
Автор: erika24
« : 06 Грудень 2013, 15:06:43  »

подскажите если не трудно в вводной ячейке не надо ли развернуть автомат и рубильник
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Лютий 2011, 13:14:33  »

Что такое МТП? и какие там существующие ячейки?
Автор: Yurik
« : 27 Січень 2011, 15:59:58  »

Есть МТП, стоит на открытой местности, по ТУ необходимо заменить старые ячейки на новые. Требование ПТО (и гл. инженера) IP54 У1. Как устанавливали сущ. ячейки не понятно, но хотят документацию на новые и планируют её использовать для себя потом.
Я там не был, думал будет обычные проект, от ТП кабелем до дома (есть выкопировка), ну а заменять монтажники будут сами, им проект не нужен на это дело. Хочу туда съездить и сфоткать.
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Січень 2011, 15:45:41  »

А зачем нужно ІР54? Вы собираетесь ставить ячейки на открытом воздухе? Там появляется масса других вопросов:
Как защитить сборные шины, которые стандартно прокладываются в верхней части ячейки открыто. Просто у Стандартной ячейки ІР20, и я, честно говоря, не очень представляю что нужно сделать с этой ячейкой, чтобы она стала ІР54.
Автор: Roman3R
« : 27 Січень 2011, 14:10:45  »

это индивидуальный заказ с нужным мне IP
Саме так .
Автор: Yurik
« : 27 Січень 2011, 13:44:15  »

Roman3R, т.е. если мне надо ячейку типа ЩО-90, то это индивидуальный заказ с нужным мне IP?
Автор: Roman3R
« : 27 Січень 2011, 13:39:56  »

каталог на ячейки ЩО-90 с IP54 У1
Таких нема .
Автор: Yurik
« : 27 Січень 2011, 13:35:35  »

Подскажите пожалуйста, где можно глянуть каталог на ячейки ЩО-90 с IP54 У1. И еще, есть ли типовик на установку ячеек ЩО в МТП
Автор: Yurik
« : 29 Жовтень 2010, 12:29:24  »

Был в ПТО сказали, что одно и тоже, просто брали из разных шаблонов, вот и вышло так.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Жовтень 2010, 12:05:56  »

А по поводу линейной и распределительной, что скажите?
Это одно и то же. Слова-синонимы.
Если не имеется вводно-распределительная или секционно-распределительная
Автор: Русс
« : 19 Жовтень 2010, 14:18:45  »

Еще для заметки http://www.zavodue.ru/cat/sho70/
Автор: Русс
« : 19 Жовтень 2010, 13:57:14  »

http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgear/low-voltage/scho-70/ Посмотри еще здесь,кое что можно понять! Там справа нажми на пиктограмки и найди отличие! А то что я понял с этого - это у распределительной панели шина ввода и распределения одна,а у линейной панели они выполнены отдельно!!! :)
Автор: Roman3R
« : 19 Жовтень 2010, 12:50:09  »

В ТУ написано реконструкция вводной, распределительной (с 6 рубильниками) и линейной (с 4 рубильниками) ячейки
Можливо мається на увазі ввідно-розподільна панель , в якій є ввідний апарат і лінійні (відхідні) апарати .