Автор: devchonka
« : 04 Серпень 2009, 12:35:36  »

andery, спасибо, попробую!!! :-*
Автор: andery
« : 31 Липень 2009, 16:49:14  »

devchonka,
Отсюда пробовали качать?
http://eom.com.ua/index.php/topic,337.0.html
Автор: devchonka
« : 30 Липень 2009, 13:42:33  »

Цитата: IvaSerge
программу смогу выложить на файлообменники

IvaSerge,  пожалуйста!
Автор: devchonka
« : 30 Липень 2009, 13:35:07  »

Цитата: Roman3R
Кабель ВВГ

только в трубе (ПНД)

и зачем тебе это? броня - предпочтительнее



Автор: devchonka
« : 30 Липень 2009, 13:32:34  »

Цитата: трансформатор
четырьмя  проводами буду заводить  ВБбШнг 1х300

не забудь сбандажировать... а так "противопвказаний" нет :))) удобно заводить, удобно расключать

и перчатка то же легко "сажается"
Автор: трансформатор
« : 30 Липень 2009, 11:18:48  »

я сдесь смотрел  :) http://www.procable.com.ua/catalog/?target=abc
Автор: Roman3R
« : 30 Липень 2009, 10:54:37  »

Автор: трансформатор
« : 30 Липень 2009, 10:36:46  »

Цитата: Roman3R
Не треба прокладати броньовані кабелі
По справочнику только такой стандарт медного кабеля имеет сечение 300. Может есть другой не в броне но я не нашел.
Автор: Roman3R
« : 30 Липень 2009, 09:36:01  »

Не треба прокладати броньовані кабелі , джуже важко їх буде розвернути в самій шафі , габарити шафи будуть великі .
Автор: трансформатор
« : 30 Липень 2009, 09:22:52  »

Цитата: devchonka
я правда, сомневаюсь, что такого диаметра найдуться

Я четырьмя  проводами буду заводить  ВБбШнг 1х300 с одного источника и четырьмя с другого. Думаю так будет лучше, если есть замечания то интересно их выслушать
Автор: devchonka
« : 30 Липень 2009, 09:10:57  »

трансформатор , незабудь сальники для ввода-вывода кабелей или трубные вводы (я правда, сомневаюсь, что такого диаметра найдуться.... мы в этих случаях "перчатки" применяем)

извини, если напомнила об очевидном..... :))))

и если он утебя на земле стоит - не забудь про фундамент
Автор: Roman3R
« : 29 Липень 2009, 14:11:17  »

Цитата: IvaSerge
НО возможно ли организовать блокировку этих рубильников???
Рубильники OETL 1000K3C забезпечують механічне блокування і мають три положення 1 - 0 - 2 .
Автор: IvaSerge
« : 29 Липень 2009, 13:48:44  »

Роман, конечно же рубильники значительно дешевле. НО возможно ли организовать блокировку этих рубильников???
Автор: IvaSerge
« : 29 Липень 2009, 13:31:44  »

Ищите ссылки на программу в форуме. "SISpro LE 1.2.rus" - строка для поиска. Я как с форума скачал, так и пользуюсь. Очень интересная штука, думал, что Вы та точно такой программой пользуетесь...

Не знаю, правда, действуют до сих пор ссылки на файлы. Если не действуют - программу смогу выложить на файлообменники только на выходных (на работе забанен).

По рубильникам - бегло посмотрел каталог и таких не нашел, хотя, думаю, у шнайдера всё есть  :)
Автор: Roman3R
« : 29 Липень 2009, 13:19:45  »

Ставити автоматичні вимикачі на ручний ввід резерва це те що на "горбатий " Запорожець поставити двигун з мерседеса . Я пропоную реверсивний рубильник з ручним приводом (АВВ) OETL 1000K3C , Габарити 390(А)х373(Н)х315(глибина) . Можна окремо замовити ручку управління що забезпечує ступінь захисту ІР 65 і виходить на фасад шафи .