Автор: Electro2
« : 22 Вересень 2008, 10:01:13  »

Цитата: nikaraguasasham
попробуй эти наконечники
на 95 квадрат стоит 40грв с копейками один штук, срок поставки 4 недели
Автор: Electro2
« : 18 Вересень 2008, 09:38:43  »

Цитата: Гаалаа
В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь.
Это точно - НЕЗАДУМЫВАЯСЬ.
Господа проектировщики! Убедительная просьба от изготовителей щитков по вашим проектам и монтажных организаций!
Если вы проектируете какой либо модульный щиток используйте ПОЖАЛУЙСТА такое неписаное правило - не забивайте щиток аппаратурой под завязку! Минимум 2 модуля в щитках по 24 модуля включительно должны быть свободными!!! И минимум 3 модуля в щитках свыше 24 модуля должны быть свободными!!!
Автор: SKlim
« : 18 Вересень 2008, 08:13:54  »

Примерно в аналологичной ситуации пришлось ставить дополнительный щиток (корпус) и устанавливать в нем монтажные ответвители LZG-95/35 польские POKOJ. Такие продает компания "Контактор" www.kontaktor.com.ua. Где то еще видел силовые клеммники с возможностью ответвления, но не помню где. По другому запитать шлейфом будет проблематично.
Автор: Гаалаа
« : 18 Вересень 2008, 07:06:03  »

Может, изначально неверное решение к такому автомату присоединять такой кабель. Очень часто у монтажников возникает вопрос, как в модульной щиток затянуть кабель более 25 мм.кв. В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь. Хотя если щиток на 36-48 модулей, то надо полагать, что нагрузка будет приличной. Кто что думает по этому поводу?
Автор: sergey5101
« : 17 Вересень 2008, 18:59:29  »

Quote (selected)
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут
Не рассматривали вариант установки дополнительной колодки?
В похожей ситуации применяли колодку els HA 35-52.
Автор: nikaraguasasham
« : 16 Вересень 2008, 10:19:17  »

попробуй эти наконечники
Автор: andery
« : 08 Вересень 2008, 09:35:40  »

Цитата: Electro2
andery,  А эти щитки твоя Контора собирала?
Нет, мы тока проектируем.
Вопрос решили так как Вы говорите.
Автор: веталь_инженер
« : 08 Вересень 2008, 09:25:54  »

Есть такая вещь как штыревой наконечник им само и нужно подключать каьель к автоматам. Правда дороговатые они.
Автор: Electro2
« : 08 Вересень 2008, 09:14:47  »

andery,  А эти щитки твоя Контора собирала?
Если не твоя а другая собирала и сборку делали по проекту в котором было показано что данные шкафы подключаются шлейфом - все притензии заводо изготовителю.
Как вариант, если в шкафах нету места, поставь рядом небольшой шкафчик в котором установи шины с насверлеными отверстиями для подключений, заведи туда вводной кабель и от этого шкафчика кинь провода на твои остальные шкафы.
Автор: мадо
« : 05 Вересень 2008, 14:51:55  »

Нет ничго проще и наежней напильника.( :D)
А если серёзно береш болгарку и стачиваеш до нужного диаметра.
Автор: AleksandrPol
« : 02 Вересень 2008, 09:27:45  »

А клемники как для ГРЩ нельзя использовать, не влезут в щит?
Автор: Сугор
« : 01 Вересень 2008, 22:32:11  »

35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут
Автор: andery
« : 01 Вересень 2008, 14:14:18  »

 
Цитата: Бригадир
Так автомат на входе или на отходящих?
на входе, извиняюсь что не уточнил.
Автор: Бригадир
« : 01 Вересень 2008, 14:02:15  »

Так автомат на входе или на отходящих?
Автор: andery
« : 01 Вересень 2008, 13:54:59  »

Сьездил: Оказалось кабель 35ка автомат 63А тока шлефом шкафы запитуются...