Автор: diden
« : 19 Березень 2018, 17:17:46 »Всем спасибо. Поставил молниеприемник на основном здании. И провел проводник по парапету балкона. По методу фиктивной сферы защита обеспечивается)
В какой форме оно составляется?в произвольной, главное чтобы его подписал заказчик
Сертификат проектировщика не имею(тогда радуйся, фсю ответственность за последствия будет нести ГИП.
diden, ну тогда этот вопрос нужно согласовать с заказчиком, и данное решение внести в ТЗ на проектирование. Кстати, сертификат проектировщика имеешь?ТЗ или задание на проектирование? В какой форме оно составляется? Сертификат проектировщика не имею(
а как ты определишь когда начнется гроза, вдруг первый удар как раз в пристройку бабахнет?только что позвонил на объект, говорят что когда гроза, ветер, людей там нет. Задал конкретный вопрос будут ли при грозе там находиться люди? Ответ - нет.
может просто написать в проекте во время грозы запрещено находиться на балконе, на двери повесить табличку при грозе не входить?а как ты определишь когда начнется гроза, вдруг первый удар как раз в пристройку бабахнет?
Угол 45о не перекроет всю площадку, если пользоваться методом сферы (R=45м) вся площадка попадет в зону защиты если по парапету проложить проводник, но люди которые будут стоять у парапета в зону защиты попадут не полностью.может просто написать в проекте во время грозы запрещено находиться на балконе, на двери повесить табличку при грозе не входить?
Балкон по защитному углу от высокой точки здания должен попасть в зону защиты.
Добрый день.
по ДСТУ Б В.2.5-38:2008, приложение А (ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ОТ ПУМ И ЕГО УМЗ)
это здание будет максимум 3 категории.
Проложить по коньку основного здания горизонтальный молниеприемник и по краям опуски.
Балкон по защитному углу от высокой точки здания должен попасть в зону защиты.
Максимум, по торцам конька поставьте по молниеприемнику и все.
https://imgur.com/jZ8yBJx
По факту, на основании ДСТУ EN 632305:2012 основным зданием будет создаваться защитная зона при выше указанной организации молниеприемников.
Почитайте ниже приведенный материал:
http://www.abrait.com/image/data/files/poleznosti/Lightning_overvoltage_prot.pdf
Основные документы по организации молниезащиты и защите зданий:
ДСТУ EN 632305:2012;
ДСТУ Б В.2.5-38-2008;
ДБН В.2.5-27-2006.
но его еще нет, и неизвестно когда будетделать навес.В принципе, конструкцию навеса можно использовать как молниеприемник
делать навес.В принципе, конструкцию навеса можно использовать как молниеприемник
а что они там будут делать во время грозы?Сейчас там ничего нет, как на фото. Но вроде бы как планируется ставить столики и делать навес. Ни данных что это будет точно, ни проекта нет. Думаете делать по факту? Типа как во время грозы вход запрещен?