Автор: MAKOSJA
« : 01 Жовтень 2015, 15:35:16  »

Огромное СПАСИБО!!!!!!!!!! beer
Автор: rga
« : 01 Жовтень 2015, 15:24:01  »

Где можно почитать об этих декларациях?
Кодекс цивільного захисту. Стаття 57.
Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461 "ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Постанова КМУ від 5 червня 2013 р. N 440 "ПОРЯДОК подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"
Автор: MAKOSJA
« : 01 Жовтень 2015, 14:22:22  »

Более менее ясно, но все же в каких случаях тогда заказчик обязан подать декларацию? Где можно почитать об этих декларациях?
Автор: rga
« : 01 Жовтень 2015, 14:06:29  »

И.1.2 Для перевірки відповідності СПЗ замовником робіт може бути створена комісія з пред¬ставників замовника, проектної, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій, представників третьої сторони тощо. Комісія створюється не пізніше ніж у п'ятиденний строк після одер¬жання повідомлення від монтувальної організації про закінчення робіт. Порядок та тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

Собственно, в чем фишка?
Сейчас пожарная безопасность обеспечивается на декларативной основе. Хозяин здания или арендатор (если хозяин этого не сделал) подает пожарным декларацию о противопожарном состоянии. Если все правильно оформлено, декларация тупо принимается, регистрируется и объект вносится в график проверок. А дальше, в зависимости от степени опасности объекта, объект проверяется раз в 1 год, 3 или 5.
В декларации описываются противопожарные характеристики объекта. И в частности, указывается состав СПЗ, номера проектов и Актов приемкм (сейчас "соответствия").
В результате, тот, кто подал декларацию, сам и полностью отвечает за ее состояние. А поскольку владельцы зданий и арендаторы не являются специалистами, они заинтересованы в получении максимально объективной оценки специалистами состояния своей недвижимости.
Поэтому, собирая комиссию, заказчик может вписать туда любой состав, которому склонен доверять. Если он доверяет монтажной фирме, то в Акте могут быть только монтажники. Если хочет более авторитетного мнения, может звать пультовиков, проектировщиков, обслуживание и третью сторону.
Автор: MAKOSJA
« : 01 Жовтень 2015, 13:52:18  »

Можно ли заключать двух сторонний акт "ввода в эксплуатацию" между заказчиком и исполнителем, если нет то как быть??? Study
Автор: svetl9i40k
« : 01 Жовтень 2015, 13:42:52  »

Как не есть обязательной? Т.е. мы можем проектировать и монтажные работы осуществлять сами?  Зачем тогда кому то тратиться на аккредитацию?
Автор: rga
« : 01 Жовтень 2015, 13:39:24  »

Gannibal, там масса нюансов. Третья сторона не есть обязательной. Решение о составе комиссии принимает заказчик.
Или мы о разном? Органы инспектирования нужны как третья сторона для Актов на готовую систему. А экспертиза - это стадия проектирования.
Автор: Gannibal
« : 01 Жовтень 2015, 13:28:10  »

Если не ошибаюсь вопрос о том кто может провести экспертизу уже поднимался и там была ссылка на перечень органов инспектирования аккредетированых согласно  ДСТУ ISO/IEC 17020 – 2001.
К сожалению ссылки на документ не помню, но сам документ имеется. Просматривал для Киева  есть организация по экспертизе проектов СПЗ  у них на сайте указаны все расценки.
Автор: rga
« : 01 Жовтень 2015, 12:40:07  »

А как быть с актами соответствия?
Делать.
Или спрашивайте конкретней, что неясно.
Автор: MAKOSJA
« : 01 Жовтень 2015, 12:08:24  »

А как быть с актами соответствия???????
Автор: rga
« : 31 Липень 2015, 09:46:40  »

Где взять эту экспертную оценку?
Обратится в экспертную организацию.
Список организаций, имеющих лицензию, кажется, был где-то на сайте Минрегионбуда. Поищите в интернете.
Или пишите город, может, кто-то знает.

В конце концов, спросите ваших пожарных, они наверняка знают экспертные организации.
Автор: svetl9i40k
« : 31 Липень 2015, 08:16:30  »

Ну вот нам первый раз отказали взять проект на согласование(.  Сказали , что надо искать организацию, которая имеет лицензию на проведение экспертизы... Кто знает сколько стоит это удовольствие? Может у кого есть в лицензия на этот вид деятельности? Додаток Ж п.6.1 СПЗ повинні відповідати проектній документації, яка пройшла експертизу (експертну оцінку). Где взять эту экспертную оценку?
Автор: rga
« : 14 Липень 2015, 09:30:51  »

и у нас принимают проекты и выдают вот такие письма
Оповещение о начале работ не предполагает, вообще-то, передачу проекта на проверку. Чистого вида самодеятельность. А для заказчика - подстраховка, что при сдаче проблем будет меньше. Да, есть такое.  :)
Автор: Gannibal
« : 14 Липень 2015, 09:12:36  »

Нам тоже выдают вот такие письма.
Автор: svetl9i40k
« : 13 Липень 2015, 15:53:54  »

Выдают "Письмо о соответствии проектной документации требованиям нормативных документов"
и у нас принимают проекты и выдают вот такие письма