Автор: andery
« : 28 Травень 2020, 08:26:53 »говорю сразу - электрокотлы какой-то передовой системы мощностью от 1.8 кВт.А можно ссылку на "передовые" котлы? Для развития кругозора...
Очень интересно.
говорю сразу - электрокотлы какой-то передовой системы мощностью от 1.8 кВт.А можно ссылку на "передовые" котлы? Для развития кругозора...
может сейчас такое случиться - что КЭ будет настаивать на трансах 1600 кВА для жилья?ЗМЕЙ, сомневаюсь, могут разрешить, но требовать вряд ли будут
электрокотлы какой-то передовой системы мощностью от 1.8 кВт.
площади квартир от 32 м.кв.ну ничего передового, 56Вт/м2. В принципе, при хорошей теплоизоляции стен, тепловыделений от другого оборудования и не очень холодных зимах в квартирах будет тепло. Но если на котлах будет автоматика позволяющая запускать котел не только по температуре, но и по времени, то некоторые жильцы будут пытаться экономить за счет соседей, но это уже проблемы жильцов.
мы первый вариант электроотопления считали на тэновых котлах
говорю сразу - электрокотлы какой-то передовой системы мощностью от 1.8 кВт.так а зараз, що за котли, і на які площу передбачається котел на 1,8кВт?
Какие подводные камни?может сейчас такое случиться - что КЭ будет настаивать на трансах 1600 кВА для жилья?
При этом, на сколько я знаю, в КЭ не очень рады трансам свыше 1000кВа, там куча проблем по обслуживанию, эксплуатации и т.д. поэтому все что выше нужно хорошо обосновывать. но это не невозможно, к примеру в "Парусе" стоят 2500кВа. Просто на сколько это необходимо для жилья.
Вместе з заказчиками, учитывая задани от ОВ и ВК (не забываем еще про горячую воду), выбираем мощность для 1 квартиры. Мы берем 16, 18 и 21кВт. В зависимости от размера квартиры и задания от ОВ.мы первый вариант электроотопления считали на тэновых котлах - получилась небольшая электростанция на 16МВт, правда в зимний период.
Некоторые заказчики просят электрокотлы, некоторые простые эелектоконвектора.
Расчетная мощность дома определяется по додтаку Д, ДБН В.2.5-23:2010.
с каких пор электрики расчитывают мощность электрокотла или отопительных приборов квартиры?andery, электрики не должны рассчитывать мощность котла, просто я считаю, что электрик как минимум должен понимать откуда берутся цифры. При этом, не знаю почему, но почему-то если речь идет о кабельном обогреве, то расчеты очень часто вешают именно на электриков. Далее - как обеспечить надежность? одно дело обеспечить надежность для электрооборудования котельной которая обогревает целый район. Еще один момент - стоимость отопления. лет 20 назад как-то сравнивали, отопление газом получалось раз в 6-7 дешевле электроотопления, за это время тарифы немного выравнялись, появился ночной тариф, плата за трубу и т.д. но "развитие" солнечной энергетики привело к тому, что в тарифе на электроэнергию учитывается и "зеленый" тариф, ожидается, что осенью, после выборов снова повысят тариф на электрику
в зависимости от наружной температурыjordaned, на сколько я знаю, большинство бытовых кондиционеров рассчитано на температуру за бортом до -6 градусов, вроде бы есть до -16, но это уже большие установки на входе в которые ставят рекуператоры и для температур ниже -16 еще и электроподогрев
Например NSX250 на 36 кАразница в цене с аналогом на 25кА? Ну и проблема не только в автоматах, но и в шинах РУ-0,4, типа динамическая устойчивость
Какие подводные камни?При этом, на сколько я знаю, в КЭ не очень рады трансам свыше 1000кВа, там куча проблем по обслуживанию, эксплуатации и т.д. поэтому все что выше нужно хорошо обосновывать. но это не невозможно, к примеру в "Парусе" стоят 2500кВа. Просто на сколько это необходимо для жилья.
на 1,8кВт ну ни как не получается, разве что в здании будет супер изоляция и площадь квартиры -25-30м2Скорее всего тепловые насосы(кондиционеры) у которых COP(отношение тепловой мощности к электрической) от 2 до 4-х в зависимости от наружной температуры.КПД 400 % существует (для незамкнутых систем)
да. в каждой квартире свой индивидуальный котел. потому и коэффициент беру 1ЗМЕЙ, ну там не совсем 1, 1 это для котла, для всего остального там коэффициент меньше смотри табл.Д.2 -Д.4
электрокотлы какой-то передовой системы мощностью от 1.8 кВт.фигня какая-то по "отопительным" нормам - расчетная 100Вт/м2, даже с учетом, что это максимум для больших холодов, а по факту потребление получится 50Вт, то все равно на 1,8кВт ну ни как не получается, разве что в здании будет супер изоляция и площадь квартиры -25-30м2
Є такий пункт 11.3.6 в ДБН Б.2.2-12:2018. Згідно цього пункту ми вирішили що проектувати ТП з трансформаторами більше ніж 1000 кВАэтот пункт можно трактовать как указание расстояния до ТП мощностью до 1000кВА, но никак не ограничение мощности трансформаторов
Сугор, электроотопление - как способ ухода от газа, тепловых сетей. но тут нарываемся на коэффициент для электрокотлов. говорю сразу - электрокотлы какой-то передовой системы мощностью от 1.8 кВт.Каждый сам по себе со своим котлом?
стояк кабелем 185 с подключением шинопровода на свои этажи, так как завести такое сечение на этажник- не реально