Автор: airat_29
« : 25 Вересень 2014, 11:21:40  »

Я знаю про такие системы у легранда. Меня интересует ИЭК =) Потому что во многих проектах я видел пишут просто ПР11 и дальше просто цифры там номинального тока шкафа и наличие вводного автомата. а то, что этот щит вмещает в себя отх. автоматы в кол-ве скажем 15 модулей никого не волнует. Это же наверное неправильно.
Автор: sanches
« : 25 Вересень 2014, 07:50:29  »

не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.

Возьмите здесь http://el-help.info/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BA%D1%83/

О, довольно-таки полезный сайт! :thumbsup:
Автор: Иг
« : 24 Вересень 2014, 11:38:03  »

SiberiaN, согласен, но там спросили
чисто теоретически
:)
Автор: SiberiaN
« : 24 Вересень 2014, 11:34:57  »

Топикстартер хочет ставить иековские автоматы, а Вы предлагаете ему леграндовскую систему , которая будет стоить в 2 раза больше чем все комплектующие  :)
Автор: Иг
« : 24 Вересень 2014, 11:28:38  »

тоже можно выкрутиться
Автор: airat_29
« : 24 Вересень 2014, 09:35:37  »

а если чисто теоретически 9 автоматов второго ряда дадут больше 100А расчетного тока. Тогда же нельзя разводиться гребенчатой шиной. Она же до 100А только бывает. Ну я встречал
Автор: Andrey59
« : 23 Вересень 2014, 23:12:37  »

не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.

Возьмите здесь http://el-help.info/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BA%D1%83/
Автор: Shturman
« : 23 Вересень 2014, 19:12:58  »

ОЛХ684.002-90 "Руководящие материалы по проектированию НКУ"
А не могли бы вы скинуть этот документ в файловый архив, если он у вас есть в електронном виде.
Автор: grossel
« : 23 Вересень 2014, 10:54:54  »

Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Реально (см. расположене в посту выше) между автоматами 1 и 2 ряда, кроме места сужения ВА88-33, будет 240 мм. Там можно не только гребенку, а черта посадить. Если вы реально увидите ящик внутри, сажете, что можно было взять и меньше.
Автор: grossel
« : 23 Вересень 2014, 10:47:38  »

Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Влезет. Первый ряд: 90+6х54=420 мм
            Второй ряд  : 9х54=500 мм
            Согласно ОЛХ684.002-90 растояние от края щита до установленного аппарата не менее 50 мм (для монтада кабелей)
            600-500=100 мм; 100/2=50 мм-условие выполняется.
По вертикали: 100 мм-от верхнего края щита (зона подключения и обслуживания);
                     165 мм - высота автомата ВА88-33 (наиболее выступающая часть);
                     155 мм - расстояние между автоматами (зона подключения и обслуживания);
                     80 мм   - высота автомата ВА47-29;
                     100 мм - от нижнего края щита (зона подключения и обслуживания).
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Итого: 600 мм
Таким образом с учетом монтажа и зон обслуживания, согласно ОЛХ684.002-90 "Руководящие материалы по проектированию НКУ", щит ЩМП-6.6.1-0 36УХЛ3 размером 600х600х150 мм подходит. Кроме того расстояния в вертикальной плоскости до щита можно уменьшить до рекомендованого 80 мм. Но думаю и так будет нормально.
Автор: SiberiaN
« : 23 Вересень 2014, 09:28:17  »

Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Автор: grossel
« : 23 Вересень 2014, 08:49:55  »

Влезет. Монтаж на DIN-рейку в 2 ряда: верхний ряд - вводной автомат ВА88-33 + 6 автоматов ВА47-29; нижний - 9 автоматов ВА47-29.
Автор: airat_29
« : 23 Вересень 2014, 08:34:45  »

так еще шинка должна быть неверное, соединять автоматы. а в этот щмп столько автоматов точно полезет?
Автор: Shturman
« : 22 Вересень 2014, 19:37:03  »

grossel, 5+, Забыли еще артикулы указать.
airat_29, ну и в чем здесь сложность?
Автор: grossel
« : 22 Вересень 2014, 17:14:52  »

Корпус щита с монтажной панелью ЩМП-6.6.1-0 36УХЛ3 ИЭК, размером 600х600х150 мм
 1. Автоматический выключатель ВА88-33 - 160А - 1шт.
 2. Скоба для установки ВА88-33 на DIN рейку - RCS-2
 3. Автоматический выключатель ВА47-29/3Р/С25, Iр=25А -15 шт.
 4. Шина нулевая "РЕ" на 26 групп-1 шт.
 5. Шина нулевая "N" изолированная,на 2-х угловых изоляторах на 20 групп-1 шт.
 6. Ограничители на DIN-рейку - 4 шт.
 7. DIN-рейка перфорированная, оцинкованная L=600 мм - 2 шт.
Изделия "ИЭК Россия (Украина)".