Нет, так не влезет, нужен минимум высотой 800, нужно же где то распределение сделать, не будете же вы 9 автоматов под одну гребенку садить? Нужен либо ступенчатый шинодержатель либо распределительный блок (типо distriblock от schneider)
Влезет. Первый ряд: 90+6х54=420 мм
Второй ряд : 9х54=500 мм
Согласно ОЛХ684.002-90 растояние от края щита до установленного аппарата не менее 50 мм (для монтада кабелей)
600-500=100 мм; 100/2=50 мм-условие выполняется.
По вертикали: 100 мм-от верхнего края щита (зона подключения и обслуживания);
165 мм - высота автомата ВА88-33 (наиболее выступающая часть);
155 мм - расстояние между автоматами (зона подключения и обслуживания);
80 мм - высота автомата ВА47-29;
100 мм - от нижнего края щита (зона подключения и обслуживания).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого: 600 мм
Таким образом с учетом монтажа и зон обслуживания, согласно ОЛХ684.002-90 "Руководящие материалы по проектированию НКУ", щит ЩМП-6.6.1-0 36УХЛ3 размером 600х600х150 мм подходит. Кроме того расстояния в вертикальной плоскости до щита можно уменьшить до рекомендованого 80 мм. Но думаю и так будет нормально.