Странно, что коэффициент мощности 0,91
Странно, что коэффициент вообще учитывается. мощность трансформатора - 1000 кВА, в данном случае нет разницы есть компенсация или ее - нет, ток будет - 1443А.
Коллега, Вы меня удивляете. Как можно не учитывать коэффициент мощности на СШ-0,4кВ при загрузке тр-ра. При cosfi=0,91 загрузка составит 89%,
в идеале можно добавить еще 11%. При cosfi=0,95 загрузка составит 85%, имеем уже 15%. Вторым фактором в пользу компенсации - оплата потребленной реактивки. Снабжающие организации как правило трепетно относятся к фактическому коэффициенту мощности на границе балансового разграничения.
Или я чего то не так понял

?