Автор: IgorS
« : 15 Квітень 2009, 16:24:23  »

Дякую
Автор: Yurik
« : 15 Квітень 2009, 15:45:21  »

IgorS, Ток получается до 120А. Тогда можно брать Prisma Pack, с вводным автоматом С120N. Есть комплект для монтажа в нише. Удобно и красиво, но дорого
Автор: IgorS
« : 15 Квітень 2009, 15:32:34  »

Yurik, Потужність до 50 кВт, 5 відход. ліній+освітлення зовнішне, реклама, освітлення сходових кліток (через фото реле).
Автор: Yurik
« : 15 Квітень 2009, 15:21:51  »

IgorS, Вопрос такой: сколько планируется автоматов и на какой ток шкаф нужен. Вприницпе все шкафы шнайдера поставляются с ручкой и замком. Есть возможность сделать навесной шкаф, можно даже обшить его. Если токи небольшие, можно взять prisma pack. Вообщем по-больше бы информации.
Автор: 3oloS
« : 15 Квітень 2009, 15:19:19  »

да, видел эту строчку, на I Конгрессе Шнайдеров они выставляли их (щиты) в виде стендов, помню были и с непрозрачной дверью и с замком. Может есть смысл позвонить выяснить, есть ли у них вариант "в помещениях с доступом неквалифицированного персонала"?
Автор: IgorS
« : 15 Квітень 2009, 15:13:22  »

ZoloS9479, Дякую, но: Устройства предназначены для установки в помещениях электрощитовых жилых и общественных зданий.
Автор: 3oloS
« : 15 Квітень 2009, 14:58:05  »

Шнайдеры подойдут? Респектабельно...
http://www.ksimex.com.ua/ru/blog/article/46/_/
Автор: IgorS
« : 15 Квітень 2009, 14:50:07  »

Коллегі! Підкажіть марку ВРУ, щоб мало респектабельний вигляд, ІР31, для офісних приміщень. Приміщення РП не передбачаеться. Якщо можна ссилочку. Дякую.
Автор: Electro2
« : 23 Грудень 2008, 08:43:08  »

Цитата: ALLex
Возможно ли это количество расширить?
Конечно можно. Главное чтобы вы правильно нарисовали схему или указали необходимое кол-во в спецификации. В самом тяжелом случае просто увеличится габарит шкафа по ширине.
Автор: ALLex
« : 22 Грудень 2008, 23:10:35  »

Простите за дилетантство, но вопрос в следующем.
В технических характеристиках ВРУ указано определенное количество автоматов (предохранителей). Возможно ли это количество расширить? Например, во ВРУ-1-29-63 (НЭКС) поставить вместо указанных 5 3-фазных отходящих линий - восемь (десять и т.д.) отходящих линий. И с однофазными автоматами то же самое (возможно ли расширение за счет подключения диф. автоматов (2 полюсн.) вместо 1-фазных)?
Автор: Electro2
« : 22 Грудень 2008, 16:45:28  »

Цитата: Yurik
вы производитель чего (фирма)?
Производители низковольтных комплектных устройств НКУ, в том числе уже и производители ПЗР - Харьков, ООО фирма "НЭКС" тел. 759-07-05 (не сочтите за рекламу.)
Автор: Yurik
« : 22 Грудень 2008, 16:35:06  »

Electro2, а если не секрет вы производитель чего (фирма)? Просто раньше часто звонил в организации, чье продукцией собирались пользоваться. Так мне советовали в спецификации указывать, что необходимы полюсные наконечники или удлинительные пластины. Иногда просто заказывают шкаф по спецификации, где нет указания подходящего кабеля, а схемы на завод не пускают.
Автор: Electro2
« : 22 Грудень 2008, 16:23:37  »

Цитата: IgorS
Може хто-небуть може сказати: для ВРУ-78М-5 (АсКо-УкрЕМ), скажем для Ввод1, яка допустима кількість ввідних кабелів, та іх перетин. У мене такий каталог, що одні картинки, на сайті те саме

Обычно у нас производителей так:
- если в проекте не указано сечение, тип и кол-во подходящих кабелей - считается что кабель один и его сечение позволяет подключиться прямо на вводной аппарат.
- если сечение тип и кол-во кабелей указпно, то это уже мой геморой как сделать типовой шкаф в который приходят такие кабели, дабы монтажник без матюков подключился.
Автор: IgorS
« : 22 Грудень 2008, 14:32:33  »

ZoloS9479, Дякую за підказку, но маю каталог в якому таких даних немає, а позвонити дійсно можно
Автор: 3oloS
« : 22 Грудень 2008, 12:16:57  »

IgorS, в их бумажном каталоге (да и на сайте тоже), перед схемами ВРУ, в описании техн.характеристик они пишут:
"Вводные зажимы устройств допускают присоединение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением до 2x95 мм2 или 1x240 мм2 на каждый ввод", хотя поддерживаю Yurik, пообщавшись с ними, получите более полную информацию