Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Вересень 2011, 13:04:17  »

В киевэнерго в последнее время принято расчет экрана выбирать по 2-х фазному к.з. в максимальном режиме. Естественно с учетом времени срабатывания защиты.
Автор: boss
« : 19 Вересень 2011, 09:47:44  »

во время КЗ на землю -  по экрану течет ток.
Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ"
Автор: p23asae
« : 19 Вересень 2011, 09:40:09  »

ЗАО "ЮЖКАБЕЛЬ" Силовые кабели среднего и высогоко напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена . г.Харьков
Номинальное сечение экрана выбирается исходя из длительности и величины допустимого тока короткого замыкания.
ПОЯСНІТЬ ! Як струм кз впливає на переріз екрану??? Екран повинен захищати кабель від наведення потенціалу під час номінального робочого режиму.