прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция)
Цитата: ПУЭ-2009 ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИ3ВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.З.98. ....
Прокладывать КЛ в вентиляционных каналах запрещается. Разрешается пересечение этих каналов одиночными КЛ с тpex, четырех или пятижильными кабелями, уложенными в стальные трубы.
Автор: Сугор
« : 01 Лютий 2011, 12:56:02  »

Категорически запрещенно. допускается пересекать вент канал, но только в металлической трубе. Читайте ПУЭ, там очень много интересного и полезного.
Автор: karbon
« : 01 Лютий 2011, 12:49:28  »

Начальник с подрядчиками хотят прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция).
Где то это прописано? и где именно?