Автор: Виктор
« : 31 Грудень 2010, 00:02:22  »

Если только "не більше" заменить на "менше" - но это тот же смысл.
Хотя, конечно, проще для понимания составителям надо было бы написать:
 
Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
Автор: Сугор
« : 30 Грудень 2010, 16:04:44  »

При вашей трактовке указание рассояния до потолка теряет смысл.
Автор: Aksikus
« : 30 Грудень 2010, 15:08:54  »

ДБН В.2.5-23~2010
п.4.36 в)     у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
Тут логично было бы слово "меньше" . Кто как думает? Просто вентиляторщики обвиняют нас в том , что мы оставили мало места на вент. шахты. Пришлось перепрокладывать кабеля. Какие мнения?