Автор: Аталеф
« : 26 Грудень 2009, 13:44:47  »

 Попробуйте сделать глубинное заземление в одну точку, возможность монтажа в подвале. http://lps.at.ua/index/0-15
Автор: 3oloS
« : 25 Грудень 2009, 18:19:16  »

из российской "Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите" и "Норм устройства сетей заземления" Карякина :
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
+ ПУЭ 1.7.116. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей.
Автор: ТОТО
« : 25 Грудень 2009, 16:51:32  »

Добрый день!
Здание расположено в 3,0м от газопровода.
И так получается, что в этом районе (практически чуть-ли не на газопроводе) надо предусмотреть контур заземления.
Это допускается?