Автор: CC19
« : 01 Серпень 2021, 12:22:36  »

1.2.18
Quote (selected)
Як третє незалежне джерело живлення для особливої групи електроприймачів
і як друге незалежне джерело живлення для решти електроприймачів І категорії може бути використано місцеві електростанції, електростанції енергосистем
(зокрема, шини генераторної напруги), спеціальні агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї тощо
Автор: Sharfik
« : 31 Липень 2021, 23:29:08  »

А можно расшифровать то что вы хотели написать? Поскольку все в одну кучу и единственное что понятно - это школа, дизельгенератор, хочу.
Что у вас в ТУ и ТЗ? Какая категория 1 или 2? Не бывает плюс. Либо здание по 1, либо по 2 категории.

Дизельгенератор:
- Кто его будет заправлять и как?
- Он должен быть оснащен автоматическим запуском при пропадании напряжения на основном вводе
- Для каких потребителей нужен этот генератор?
- Есть куча компаний, которые поставляют ДЭС комплектно. Вы заполняете для их опросник и они вас консультируют. Исполнение может быть как отдельностоящий контейнер, так и встроенный в здание. Отсюда вытекают размеры бака, который можно использовать. Зная характеристики установки ДЭС, потребление топлива и зная объем бака вы получите время работы.
- Экология - шум и выбросы. Этот вопрос надо с экологами по проекту согласовывать.

Если нету дымоудаления, то в ряде случаев выгодней ставить большой ИБП. Если есть электродвигатели, то что ИБП, что ДЭС все набо подбирать с учетом пусковых токов двигателей.
ДЭС всегда применяется в больницах для продолжения работы. В школах нужно понять зачем. 
Автор: cfvghthj
« : 31 Липень 2021, 12:45:18  »

Добрый день. Подскажите, использование дизель-генератора Vitals Master EST 10-3dap 10 кВт как второго ввода газовой котельной школы, для обеспечения 2 категории электроснабжения, плюс запитать 1 категорию потребителей школы(так прописано в ТЗ). По факту в школе 1 ввод и в котельной(что то не сраслось со вторым вводом от РЭС). Я так понимаю, что такой проект не пропустит экспертизаx? Аргументы: 1)потому что  независимый источник питания-это источник  питания напряжения на выходах которого постоянно присутствует(ПУЭ); 2)У дизель-генератора  должен быть дополнительный топливный бак на продолжительное время работы; 3)Дизель-генераторы с воздушным охлаждением не предусмотрены на длительную работу. В характеристиках генератора ни чего не написано про длительность работы. Кто сталкивался, наставьте на путь истинный.