Автор: Сугор
« : 01 Червень 2021, 17:19:51  »

Елена.Ш, беседка на воде, мне так кажется, не относится к общественным зданиям. По моему, подобная тема уже где-то была, правда там, по моему, речь шла толи о плавсредстве, толи о чемто подобном. И по моему там кто-то давал ссылку на "спец" нормы.
Автор: jordaned
« : 01 Червень 2021, 15:27:57  »

Для таких объектов обычно используют систему IT:

https://electricvdome.ru/zazemlenie/it-sistema-zazemlenija.html

Лучше выбрать готовое изделие на необходимую мощность:

https://voltten.com/tr-xxm-transformator-razdelitelnyj-medicinskij/
Автор: Елена.Ш
« : 01 Червень 2021, 15:05:13  »

Нужна помощь, даже не знаю с чего начать. Я так понимаю ПУЭ мне не поможет. В ДБН В.2.5-23:2010 Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения, ничего по этой теме не нашла.
Если бы вопрос стоял только в освещении, можно было бы подобрать пластмассовый светильник с классом II. Но заказчик хочет еще и розетки, хоть понижающий трансформатор ставь.
Может кто подскажет в каком нормативном документе почитать.