Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: alemmir
« : 21 Липень 2020, 10:56:25  »

До эл. щитка 60м, до ближайшего угла дома - 25м. Высота столба 4-4,5м, установлен в дальнем углу участка.
По схеме питания 220В взяли от уличного вводного щитка.  На 3-х полюсном автомате (после случая)  3 фазы отключились, но одна фаза по индикации отключения так и осталась красной, а другие зеленные.
Автор: Сугор
« : 20 Липень 2020, 21:04:30  »

Прошу, уважаемые формучане, предложить ваши варианты защиты от подобного.
Какая высота столба и дома?
в первую очередь к столбу нужно было приварить кусок арматуры. УЗИП тоже не дает 100% гарантии, их постоянно нужно менять ибо начинка "изнашивается", что со временем  может  привести к К.З.
Автор: alemmir
« : 20 Липень 2020, 15:56:02  »

Последствия удара молнии 16.07.2020г.
Одесса, побережье Ривьеры, большой частный дом на склоне у моря... Разряд молнии пришелся в один из восьми металлических столбиков, на котором, горе-монтажники, установили в самом верху в пластиковом боксе POE-свитч включенный просто в розетку 220В, ну и видеокамеры. Об последствиях никто конечно же не мог подумать, а последствия следующие:
1. Выход из строя свеже смонтированная система IP-видеонаблюдения.
2. Перегоревшая плата управления газовым котлом BUDERUS. 
3. Выход из строя системы управления очистки воды
4. Перегоревшее оборудование интернет (роутер, свитч, вайфай...)
5. Две подгоревшие кофе-машины... и другое по мелочам (лед-лампочки, зарядки...)
Удар молнии был прямо в камеру, от которой ничего не осталось, только пятка крепления. Дальше все пошло в разорвавшийся POE-свитч, который питался ШВВП 2х1,5 проложенный в трубе пластиковой до щитка прибора учета и подключен на одну из 3-х фаз.
Из всего произошедшего, нужно на будущее понимать, что установка подобной системы видеонаблюдения, должны быть выполнены все мероприятия по защите от заноса грозового потенциала в сети дома.
Я, вижу так, что если уж ставится щиток 220в под оборудование на улице, то его необходимо было установить в нижней части (прямо на кирпичный забор). Щиток должен быть металлический + заземлить его и столб. Установить УЗИПы. Возможно стоимость ущерба была бы не значительной (камера+свитч), а так собственник попал не на 1тыс уе.
Прошу, уважаемые формучане, предложить ваши варианты защиты от подобного.