Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: CC19
« : 29 Квітень 2020, 16:45:58  »

Как я понимаю, данная таблица рассматривает нагрузки с cos φ = 1?
Использовать данную таблицу для расчета падения напряжения с индуктивными нагрузками не корректно?
Сам Кнорринг так говорить.

На практиці це означає, що для розрахунку мереж освітлення, для більшості випадків, такої точності достатньо, так як в мережах освітлення використовуються кабелі малого перерізу у яких індуктивний опір значно менший за активний. Для кабелів більше 10 мм.кв. раджу використовувати біль "дорослі" формули :)
Автор: stuff
« : 29 Квітень 2020, 07:24:01  »

Всем привет  :)

Кнорринг "Справочная книга для проектирования электрического освещения" - https://profsector.com/media/catalogs/58d695d66f756.pdf



На стр. 310 есть таб. 12.47



Как я понимаю, данная таблица рассматривает нагрузки с cos φ = 1?
Использовать данную таблицу для расчета падения напряжения с индуктивными нагрузками не корректно?