Автор: talex
« : 07 Листопад 2017, 14:38:03  »

НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

9.1.2. В котельной должны быть часы и телефон для связи с местами потребления теплоэнергии, а также с техническими службами и владельцем.
При эксплуатации котлов-утилизаторов, кроме того, должна быть установлена связь между пультами котлов-утилизаторов и источников тепла.
Автор: rga
« : 04 Липень 2017, 11:51:06  »

В ДБН В.2-5-77 требования установки телефона отсутствуют, но есть пункт:
4.1  При проектуванні котелень, крім  цих Норм, необхідно дотримуватись
вимог  НПАОП  0.00-1.11,  НПАОП  0.00 -1.20,  НПАОП  0.00-1.26, НПАОП  0.00-1.60,  а  також  вимог  НАПБ  А.01.001,  ДБН  В.1.1 -7,  ДБН  В.2.5-20, ДБН 360, ДБН А.2.2-3,  ДБН В.1.1-31,  ДБН В.1.2-14,  ДБН В.2.2-9,  ДБН  В.2.2-15, ДБН  В.2.2-27,  СНиП  ІІ-89,  СНиП  2.03.11,  СНиП  2.09.02,  СНиП  2.09.03,  [1],  [2], ПУЕ, ПУЭ та інших чинних в Україні нормативних документів.

По хорошему, их надо пересмотреть все.
Например, в НПАОП  0.00-1.60 есть такой пункт:
7.2.7.  При  расположении  питательных  устройств  вне  помещения  котель­ной  должна  быть  установлена  прямая  телефонная  или  иная  связь  между машинистом  (кочегаром)  и  персоналом,  обслуживающим  питательные  уст­ройства.
и
9.2.6.  В  котельной  должны  быть  часы,  телефон  или  звуковая  сигнали­зация   для   вызова   в   экстренных   случаях   представителей   администрации предприятия  и  связи  котельной  с  местами  потребления  пара,  а   у  котла-ути­лизатора  — также  для  связи  с  местом  установки  источника  тепла.

Имеет ли это отношение к Вашему объекту - смотрите. Ни и так по всему списку.
По пожарной части, поскольку поста в здании нет, телефонная связь не требуется.
Автор: Руслан и Людмила
« : 04 Липень 2017, 11:12:49  »

Шановні колеги!

Виникло питання про обладнання телефонним звьязком будівлі котельні, чи обовьязково потрібен, та який норматив нормує?

Саме не приміщення котельного залу, а окрема одноповерхова будівля площею 70 м.кв, з котельним залом на 50 м.кв., та щитовою - 5-м.кв, кімната персоналу\роздягальня,  коридор і все.

Чи обовьязково потрібен телефонний звязок в такій будівлі?
Постійного чергового персоналу нема, постійних робочіх місць нема.
Оператор раз на добу загружає тверде паливо\гранули\пелети в бункер і все.
Котельня працюе сезонно лише взимку, літом гарячу воду гріють окремим сонячним коллектором.

Прошу підкажіть.  :slap: