Автор: alp-gskaj
« : 27 Листопад 2015, 08:58:54  »

Спасибо! К такому решение сразу и пришли, но через долгий и тернистый путь совещаний с множеством экспертов :wall: со стороны заказчика, которые считают это слишком громоздко и затратно. Правда в ходе общения предлагали установить трубы на траверсы(как на венткороба), но тут возможна раскачка труб от гидроудара.  Возможно кто-нибудь использовал траверсы между стеллажами? Поделитесь опытом как это работает на больших высотах 10-16м.
Автор: iop
« : 26 Листопад 2015, 18:45:21  »

Монтировать опорные стойки под трубопровод и по ним прокладывать.
Автор: alp-gskaj
« : 25 Листопад 2015, 14:13:25  »

Дано:
Склад стеллажного хранения с применением паллетных стеллажей вот они http://forstor.com.ua/stellazhnoe-oborudovanie/palletn.html
их конструкция не подразумевает возможности опирания трубопроводов на конструкцию стеллажей.
Единственное решение для защиты склада только спринклерное тушение в НАШЕМ СЛУЧАЕ. Секции сухие.
Высота стеллажей 10м группа метериалов 2, тиg стеллажей ST3 по ДСТУ Б EN 12845.
Вопрос:
Как фиксировать трубу в межстеллажном пространстве? Опираться на конструкции именно этого типа  стеллажей нельзя. Кто сталкивался с проеткирование внутристеллажного тушения, пожалуйста, поделитесь опытом!