Автор: rza
« : 04 Лютий 2009, 15:29:32  »

Немного подправил пост"1
Автор: SVET
« : 04 Лютий 2009, 14:50:07  »

Да, если газ взрывоопасной концентрации. См. ДСТУ БВ.2.5-38:2008 (п.6.1.4) или РД 34.21.122-87 (п.2.6).
Автор: rza
« : 04 Лютий 2009, 14:12:16  »

Проектирую АГЗП, установлена газораздаточная колонка рядом стоит насосно-арматурный блок они оснащены продувочным и сбросным газопроводом (свечи) которые создают взрывоопасную зону. Рядом стоит сущ. КТП. расстояние до него 63 м.  Возник вопрос следует ли считать газораздаточную колонку и  насосно-арматурный блок считать взрывоопасной установкой. Если считать, тогда согласно НПАОП 40.1-1.32-01 табл.11  расстояние до  открытых ру должно быть 80 м.