Автор: sinedb
« : 25 Червень 2015, 13:52:19  »

Я бы забил схему в EnergyCS Электрика  :P
Автор: MIXAJIbI4
« : 25 Червень 2015, 09:59:16  »

Не зная, что за ИБП стоит точно вы не посчитаете. Обычно, инвертер допускает перегрузку в 130-150% от номинала, после чего может отключиться. Защита от КЗ также встроенная. Помимо этого, у большинства современных ИБП присутствует многоканальный выход с поканальной защитой. В любом случае, это все гадание на кофейной гуще. Сначала определитель с ИБП.
Автор: Inel
« : 13 Червень 2015, 18:58:30  »

   На розетки  ИБП с двойным преобразованием предусматривается, через отдельные линии с отдельными розетками, подключение несколько потребителей.
Как рассчитать токи к.з. на данных линиях в двух режимах:
    1. Работа ИБП от сети.
    2. Работа ИБП от аккумуляторов.

Понятно, что на ИБП должна быть защита, но ее параметры пока не известны, да и наличие УЗО вызывает сомнения
Предполагаю  для надежности установить щиток с  одним общим УЗО (или несколькими) и автоматическими выключателями.
Для определения времени отключения  (по время-токовым характеристикам автоматических выключателей) необходимы расчетные токи к.з.