Повідомлення в цій темі

Автор: vacilina
« : 07 Квітень 2015, 16:15:34  »

Да, спасибо.
Автор: rga
« : 07 Квітень 2015, 15:32:54  »

Получается п.1.4 табл.В2 ДБН-56.
Типа, да. Пристроенная.
Почитайте еще новый ДБН В.2.5-77:2014 по котельным. Там много любопытного по нашим системам.
Автор: vacilina
« : 07 Квітень 2015, 15:19:27  »

Здравствуйте. Делают капремонт котельной с заменой на твердотопливный котел. Есть несколько помещений: два котельных зала, склад топлива, операторная, бытовка, коридор, водоподготовка, санузел. Но котельная имеет общую стену с гаражом на 3 машины. Необходимо ли обязательно пожаротушение? Получается п.1.4 табл.В2 ДБН-56. Стена между котельной и гаражом нужной пож.устойчивости. Спасибо.