От импульсных напряжений ограничители перенапряжений (ОПН), от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжения реле напряжения. И там же указано что это "рекомендуеться" так что устанавливать или нет дело ваше ну или заказчика.
Автор: Сугор
« : 19 Березень 2015, 08:34:53  »

Это относится к разделу молниезащиты. http://www.citel.ru/publications/dsdt16/
Автор: SKIner
« : 19 Березень 2015, 08:22:48  »

Объект Спортивный комплекс: освещение футбольного поля, теннисного корта крытого, а так же хоз бытовых помещений комплекса и здания АБК. Точка ввода: ВРЩ (ВРУ) АБК. В ТУ на подключение к сетям энергоснабжающей организации в части, которую должен выполнить заявитель сказано:" Для обеспечения надёжной и эффективной работы электрооборудования, принадлежащего потребителю, рекомендуется на вводе установка защитных устройств от импульсных напряжений;  установка на вводе защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжения".

Коллеги, подскажите, что тут имеется в виду, приведите пример такого оборудования. Этот пункт ТУ является обязательным или рекомендуемым, т.е его можно и не исполнять?