Автор: grossel
« : 27 Листопад 2014, 11:40:25  »

Эта часть лучше всего описана в ICE 62305:3-2006. Конкретно рекомендации по применению тросов в качестве токоотводов не встречал, как и не встречал запрета на их использование см.табл.5 "Материалы и условия использования". Хотя выше по тексту рекомендуется выполнять отдельно токоотвод и не оговорено, что тросовый молниеотвод можно использовать как продолжение в качестве токоотвода к заземлителям. Хотя по логике если это оцинкованный трос согласно табл.6, сталь горячего оцинкования с минимальной толщиной покрытия 50 мкм каждой многопроволочной жилы, с минимальным диаметром 1,7 мм.кв, то почему бы и нет.
Автор: boss
« : 27 Листопад 2014, 11:04:04  »

пользуйся поиском...уже обсуждали
Автор: Orthodox
« : 27 Листопад 2014, 10:11:56  »

Здравствуйте, коллеги.

Для устройства внешней молниезащиты жилого многоэтажного здания от заказчика имеется пожелание
выполнить токоотводы (опуски) тросами. Насколько я понял, идея в том, чтобы не крепить токоотвод к фасаду
с определенным шагом, а натянуть трос.
Подобные натяжные системы я видел у "Ватсон-Телеком", но они достаточно дорогие.
Может кто-то поделится опытом? И какой трос использовать - просто по сечению выбирать? Ведь обычный трос молния и "расплести" может.....