Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: griffel
« : 30 Жовтень 2014, 21:27:42  »

rga, спасибо.
Обращатся к разработчикам. на это нету времени. Пусть сами свои косяки исправляют.
Будем економить деньгу Заказчика, и пользоватся
п.8.50 ДБН В.2.5-15 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей",
Автор: rga
« : 30 Жовтень 2014, 12:56:12  »

В этом пункте таблицы явная ошибка. Тушение - при площади не "меньше", а "больше" указанных цифр. Что подтверждается п.8.50 ДБН В.2.5-15 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей", откуда и было это некорректно переписано.
Поэтому, по существующей букве напечатанного занона, правы Вы, а реально прав заказчик. Выход - обращение к разработчикам.
Автор: griffel
« : 30 Жовтень 2014, 12:36:43  »

Есть стоянка одноэтажная площадь 2500 м2. Степень огнестойкости I
Согласно п.12.1.1 что нужно делать?

Я утверждаю что сигнализацию и тушение нужно, Заказчик говорит нет.

Рассудите кто прав?

PS. Читаю пол дня, и вспонимаю Добкина... Или может я не выспался?