Автор: Periphery
« : 12 Вересень 2014, 09:09:58  »

Согласно инструктивным материалам Главгосэнергонадзора России по разъяснению письма от 20.04.1995 № 42-6/11-ЭТ «прокладка внутреннего контура заземления (открытая металлическая стальная полоса сеч. 40 × 4 или 50 × 4 и т.д.) во
взрывоопасных зонах в сетях до 1000 В с глухо-заземленной нейтралью не требуется и потенциально опасна».
Заземление (зануление) электрооборудования, согласно ПУЭ 6-го изд., гл. 7.3, требуется выполнять отдельной жилой кабеля или прово-
да. Значит ли, что данная жила кабеля (провода)выполняет одновременно роль заземления (зануления) и уравнивания потенциалов?
Но во взрывоопасных помещениях необходимо также выполнить защиту технологического оборудования от статического электричества и
уравнивание потенциалов для трубопроводов, металлических площадок и т.д. Ранее по периметру помещения прокладывалась открытая
стальная полоса и присоединялись все трубопроводы, технологическое оборудование (даже без электрооборудования на нем).
Вопрос: каким образом на практике выполнить уравнивание потенциалов и защиту от статического электричества во взрывоопасных зонах в
помещениях и на наружных установках? Как выполнить на практике заземление, уравнивание потенциалов, защиту от статического
электричества для следующих ситуаций:
1. Насос (или другое технологическое оборудование) и электродвигатель установлены наодной металлической раме?
2. Насос (или другое технологическое оборудование) и электродвигатель установлены на
разных металлических рамах и через переходную муфту?
Людмила Казанцева,
УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО

Заземление и уравнивание потенциалов во взрывоопасных зонах, помещениях и наружных установках следует выполнять в соответствии с серией ГОСТ Р 51330, защиту от статического электричества – в соответствии с ГОСТ 12.1.018 и ГОСТ 12.4.124. Во
взрывоопасных зонах нулевой защитный (РЕ) и нейтральный (N) проводники должны быть разделены.
В точке разделения, которая должна располагаться за пределами взрывоопасной зоны, РЕ-проводник должен быть присоединен к основной системе уравнивания потенциалов.
В соответствии с ГОСТ Р 51330.13 для электро установок во взрывоопасных зонах необходимо выполнение системы уравнивания потенциалов, к
которой в общем случае должны быть присоединены защитные проводники, открытые и сторонние проводящие части, в т.ч. металлические трубопроводы, оболочки кабелей, стальная арматура, металлические конструкции. Защитные проводники должны присоединяться к системе уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.
К системе уравнивания потенциалов не требуется присоединять:
– открытые проводящие части электрооборудования, имеющие надежный электрический контакт с конструкциями, трубопроводами, основаниями (в вашем случае – металлическая рама), на которых электрооборудование установлено, при условии
что эти конструкции, трубопроводы, основания присоединены к системе уравнивания потенциалов;
– металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование, соединенное с нейтралью трансформатора при помощи РЕ-проводника;
– сторонние проводящие части, не являющиеся частью конструкции или электроустановки, при отсутствии вероятности появления на них опасного потенциала (например, дверные или оконные коробки).
При этом должны быть соблюдены дополнительные требования стандарта, учитывающие класс взрывоопасной зоны и вид взрывозащиты оборудования.
Автор: Periphery
« : 12 Вересень 2014, 09:06:37  »

ГОСТ Р 51330 - 13.
Система ТN*
_________________
* Здесь и далее по тексту стандарта использованы обозначения систем заземления электрических сетей по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2, а также термины, установленные стандартами серии "Электроустановки зданий".
При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) проводниками) во взрывоопасной зоне, т. е. в пределах взрывоопасной зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соединен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.
Примечание - Во взрывоопасной зоне необходимо контролировать наличие тока утечки между нулевыми рабочим и защитным проводниками.
Автор: Periphery
« : 12 Вересень 2014, 09:02:19  »

Добрый день,  я только начал заниматься заземлением, помогите разобраться с контуром заземления ( уравнивания потенциалов) во взрывоопасной зоне. Система TN-C-S, КТП 6/0.4 кВ Вопросы вот какие:
 Не могу представить общий вид контура заземления, представляю так.
Приходит  кабель ( 3ф) от ВЛ ( отходящая линия ВЛ система  IT )  на КТП объекта, заходит в РУ-6 кВ, из одной ячейки в трансформатор и в РУ-4кВ.
Вокруг КТП создается общий контур заземления (заземляющего устройства) для всего предприятия,  к нему будут присоединяться нейтарль трансформатора (PEN), проводящие части установки и т д.
1. Сопротивление общего контура (заземляющего устройства) регламентируется ПУЭ 1.7.101 ? 4 Ом.
2 Сопротивление заземлителя ( я понимаю это провод от нейтрали трансформатора до заземляющего устройства которое расположено на улице в непосредственной близости от трнасф.) ?
3. Разделение PEN проихсодит в РУ-4 кВ, на шины N и PE ( перемычка между ними) ?
4. Видел чертежи где контур заземления прокладывается по периметру здания ( например КТП) ну определенной глубине и на расстоянии от здания,  наименьшие сесечния горизонтальной и вертикальной "шины" где можно найти эти данные ?
5. Заземление ( зануление) во взрывоопасной зоне,  я приложу проекты где во круг емкостей, и других технологических аппаратов есть контуры заземления.
Согласно 20.04.1995 №42-6/11 ЭТ - "Прокладка внутреннего контура заземления во взрывоопасных зонах в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью не требуется и потенциально опасна".
На предприятиях видел открытые полы заземления в цехах на улице получается  такого не должно быть  !?
Все заземление ( зануление) выполнять отдельным проводником ?
То есть для двигателей  приходит 4 х жильный кабель ( 3ф, PE), и отдельно заземлять двигатель запрещено ( на внешний контур заземления, полоса, если он существуют уже на предприятии). Все кабельные сооружения тоже заземлять отдельным проводником PE  и в скольки точках  ?

То есть видимого ( на внешнюю полосу ) заземления ( зануления ) во взрывоопасной зоне не должно быть ?

Смотрите в прикрепленных файлах пример, вот так делают заземление емкостей или технологического аппарата.