Автор: grossel
« : 15 Січень 2014, 10:06:51  »

Можно посчитать число условно по удельным нагрузкам, но лучше это все же сделать как написал Юрий.
Я вам скину схему однолинейную с установленным электрооборудованием стоматкабинета на 2 стомат. кресла, согласно пожелания заказчика. Может вам пригодится в части нагрузок оборудования. Розеточные группы и группу освещения для своего случая вы можете прикинуть по своим строительным планам.
Автор: Юрий
« : 14 Січень 2014, 23:35:40  »

olyava, Вам надо получить у технологов задание на оборудование, которое будет находиться в стомат. кабинете (cos, Р, фазность). Потом по табл.3.9 из ДБН В.2.5-23:2010 С. 31 можно посчитать нагрузку с учетом Кс.
Автор: olyava
« : 14 Січень 2014, 20:49:29  »

Шановні форумчани, підскажіть, будь ласка, як розрахувати потужність стоматкабінету згідно діючих в Україні норм.