« : 29 Жовтень 2008, 15:32:44  »

Защищают и тем и другим.
Главное, чтобы защита была скоорденирована с силовым автоматом. А номинал определяется исходя из тока, который потребляют катушки, лампочки и т.д.
Автор: Electrician
« : 29 Жовтень 2008, 15:10:13  »

имел в свое время дело с ящиками серии ЯЭ1400, там предохранитель в цепях управления устанавливался, по моему, только начиная с номинального тока ящика 10 А, то есть до этого (до 6 А включительно) считается, что цепи управления защищаются защитным аппаратом основной (силовой) цепи, при условии разумеется, что цепи управления питаются от "силовой" фазы, а не получают отдельное питание.
Автор: Kirlos
« : 29 Жовтень 2008, 14:53:19  »

Привет всем! Подскажите, нужно ли защищать цепи управления контакторов или импульсных реле? И если надо то как определить номинал аппарата защиты (кстати, что в этом случае лучше автомат или плавкий предохранитель?)