Автор: TINA
« : 18 Жовтень 2012, 16:02:56  »

Спасибо. Ограждение - стекляные двери.
Автор: rga
« : 18 Жовтень 2012, 15:53:20  »

ДБН В.2.5-56
6.2.23   У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
д)   сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.

ДБН В.1.1-7
Таблица 5
Типы   Планировочные и конструктивные решения
лестницы
С2   внутренние открытые (без ограждающих стен)
Автор: TINA
« : 18 Жовтень 2012, 15:39:26  »

Дымовые пожарные датчики на лестничных клетках не ставятся.  А если  л.к.(по экспликации) в офисном здании большая около 50м.кв и больше похожа на холл? Поставить дымовые датчики не будет лишним?