Автор: Roman3R
« : 31 Серпень 2012, 11:19:40 »твоя схема правильнаяАле аварійне освітлення електрощитової необхідно приєднати в схему обліку загальнобудинкових приміщень . Вирахувати споживання електроенергії цією лінією практично не можливо .
твоя схема правильнаяАле аварійне освітлення електрощитової необхідно приєднати в схему обліку загальнобудинкових приміщень . Вирахувати споживання електроенергії цією лінією практично не можливо .
2.5.1...
- в жилых домах светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, этажных коридоров и других внутренних помещений, находящихся за пределами квартиры, должны питаться отдельными линиями от ВРУ или от отдельных групповых щитков, запитанных от ВРУ. Подключение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается
4.5.1.Как поставить тогда ставить учет на освещение лестничных клеток?
....
Живлення освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, вестибюлів, холів та інших приміщень будинку поза квартирами, номерних знаків і покажчиків пожежних гідрантів, вогнів світлової огорожі і домофонів повинно виконуватись лініями безпосередньо від ВРП. При цьому лінії живлення домофонів і вогнів світлової огорожі повинні бути самостійними.