Автор: Dmitrik
« : 23 Березень 2012, 15:36:55  »

ТУ с мощностью уже есть, просто мощность одинаковая, а одни коттеджи с электроотоплением, а другие с газовым.
Я просто из текста ДБН понял, что формула 3.9 для коттеджей только с разной величиной нагрузки, а не для разных типов нагрузки.
Автор: розетка
« : 11 Березень 2012, 23:22:50  »

Dmitrik,а что в остальных домах костарми отапливают :D? Если серьёзно, то наличие електоотопления или отсутствие как раз и влияют на  удельную мощность на вводе житла. Поэтому считать надо по фотрмуле 3.9, (если у тебя к одной линии подключено до 29 разновидов котеджей)  а удельную мощность определять согласно приложению Д. Другими словами, определяешь согласно прил. Д количество разновидов жилищь. Для каждого из видов выбираешь удельную мощность на одно жильё и считаешь по формуле 3,9.
Автор: Dmitrik
« : 09 Березень 2012, 12:39:47  »

Возможно ли использовать формулы п.3.9 для коттеджей с разными нагрузками, если некоторые с отоплением, а некоторые без? Или нужно по формуле 4 все складывать?