Автор: *Андрей*
« : 20 Липень 2012, 12:48:54  »

Ты прав. Sген сокращается.
Но, тогда мощность двигателя ни как не привязана к мощности генератора
Почему? Формула рассчитывает мощность двигателя при пуске. Мощность генератора должна быть не меньше этой мощности.
Вобщем, нужно посчитать, и тогда посмотрим, что получилось.
Автор: Сугор
« : 20 Липень 2012, 12:44:36  »

Ты прав. Sген сокращается.
Но, тогда мощность двигателя ни как не привязана к мощности генератора
Автор: *Андрей*
« : 20 Липень 2012, 12:36:32  »

*Андрей*, возможно я что-то забыл из математики, но мне кажется, что Sген присутствует в числителе и в знаменателе, т.е. по идее должно сокрощаться
ааа, ты об этом
 Ты прав. Sген сокращается. Мне кажется, оно нужно чтобы наглядно было видно что откуда взялось (когда формула выводилась на основе законов электротехники)
Автор: Сугор
« : 20 Липень 2012, 12:20:47  »

*Андрей*, возможно я что-то забыл из математики, но мне кажется, что Sген присутствует в числителе и в знаменателе, т.е. по идее должно сокрощаться
Автор: *Андрей*
« : 20 Липень 2012, 11:47:39  »

Roman3R, объясните формулу (К.2), что обозначают скобочки? То что находится в скобках это умножается на числитель или на всю дробь?
А какая разница? Результат тот же.
Автор: pvm
« : 20 Липень 2012, 10:44:40  »

исходя из опыта эксплуатации железнодорожных кранов (дизель-электрических), мощность дизеля должна быть процентов на 40-50 больше мощности электродвигателя (генератор 75 кВт, при пуске двух двигателей по 22 кВт напряжение проседало прилично, но двигателя пускались более-менее нормально). Если насос пускать на закрытую задвижку, то можно наверно мощность ДЭС и поменьше
Автор: Сугор
« : 20 Липень 2012, 10:36:50  »

Roman3R, объясните формулу (К.2), что обозначают скобочки? То что находится в скобках это умножается на числитель или на всю дробь?
Автор: Roman3R
« : 20 Липень 2012, 09:00:19  »

Можно привести конкретную формулу
ДБН В.2.5-23:2010 Приложение К
Автор: sportal
« : 19 Липень 2012, 20:34:32  »

Сугор, устройство плавного пуска, которое включается после выхода дизеля на режим позволит вам смело плевать на такие формулы
Автор: Сугор
« : 19 Липень 2012, 18:06:27  »

Коллеги, я так и не понял как выбирать ДЭС для насоса пожаротушения? Можно привести конкретную формулу, а то нарыл тут статейку Синапса по проверке ДЭС при пуске двигателя, запутался еще больше.
Автор: Roman3R
« : 13 Липень 2012, 10:15:36  »

Оказалось, что нужна ДЭС мощностью 88кВт
Передбачити плавний пуск двигуна 11 кВт і потужність ДЕС зменшиться у декілька разів , такий варіант буде набагато дешевший .
Автор: CherryT
« : 13 Липень 2012, 09:49:04  »

Боюсь, что +5-10% не прокатит. В примере по ДБН для 6-ти киловатного двигателя была выбрана ДЭС мощностью 40 кВт. Мне нужно было выбрать ДЭС для двигателя 11кВт. Фирма, продающая ДЭС запросила характеристики двигателя и расчитала по программе подбора ДЭС необходимую её мощность. Оказалось, что нужна ДЭС мощностью 88кВт!!!!!!!!!!! Если честно, то я в шоке. Заказчик тоже, учитывая цену ДЭС.
Автор: physieker
« : 11 Липень 2012, 14:53:14  »

Подскажите, а где брать кривые, по которым выбирать мощность ДЭС? Нигде не могу найти. У меня будет генератор Вилсон
я просто беру "расчетная мощность + 5-10%" и выбираю ближайший из типоряда (пока было всегда, что единичная нагрузка намного меньше суммарной расчетной мощности, т.е. при Рр=200кВт были 10-20кВт воздуходувки). я думаю, что если будет нагрузка близка к расчетной (как в топик-старте), то нужно считать по падению напряжения у двигателя (и с производителями эти моменты лучше перетереть, а то может будет банально выключаться ДЭС)
Автор: Илья
« : 11 Липень 2012, 14:12:56  »

Подскажите, а где брать кривые, по которым выбирать мощность ДЭС? Нигде не могу найти. У меня будет генератор Вилсон
Автор: klemnik2
« : 21 Грудень 2010, 15:13:44  »

Звезда-треугольник не поможет или не так оно возможно поможет если насос запускать в холостую а потом открывать задвижку т.е. давать нагрузку.  Лучше поставьте частотник или на худой конец УПП (устройство плавного пуска) оно по дешевле будет и тогда можно говорить о тяжёлом пуске насоса.