Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Лена Аб
« : 04 Червень 2010, 05:53:58  »

Подскажите еще, пожалуйста, у меня пролет 35 м, опора СЦс-1,2-10, СИП-2 3х25+1х54,6+1х25, расчетная масса кабеля 625 кг/км. Могу ли брать пролет 35 м?
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 14:12:11  »

или контроля
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 14:05:14  »

из ГОСТ Р 52373 2005 " Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи":

Вспомогательная жила- изолированная токопроводящая жила в составе многожильного провода для подключения цепей наружнего освещения.
Автор: Андрійка
« : 03 Червень 2010, 12:57:50  »

Цитата: Лена Аб
А Вы считаете, что я не верно выбрала СИП?
Отчего же неправильно, просто в ПУЭ пишется (не знаю как в вашем русском)  п.6.3.15 "....Осветительные сети, как правило, выполняют с TN-C системой заземления."
ИМХО - это рекомендательный характер (если у вас опоры для освещения, которые можно заземлить - то TN-C идеально подходит), та и не встречал я систему TN-S в осветительных наружных сетях.
Автор: Лена Аб
« : 03 Червень 2010, 12:46:06  »

Цитата: Андрійка
Как я вообще понимаю: 3х25 - фазы L1, L2, L3;
1х54.6 - несущая нулевая жила (рабочая);
1х25 - нулевая жила (защитная).
Если ошибаюсь - подправьте.
Вроде так. А Вы считаете, что я не верно выбрала СИП?
Автор: Андрійка
« : 03 Червень 2010, 12:23:42  »

Цитата: Лена Аб
У меня система TN-S.
Упс..ступил, правильно (TN-S - разделение защитного и рабочего нулевых проводников по всей сети).
Как я вообще понимаю: 3х25 - фазы L1, L2, L3;
1х54.6 - несущая нулевая жила (рабочая);
1х25 - нулевая жила (защитная).
Если ошибаюсь - подправьте.
Автор: Лена Аб
« : 03 Червень 2010, 12:17:50  »

Цитата: Андрійка
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
У меня система TN-S. Кабель медный 5х16, а потом переход на СИП-2 3х25+1х54,6+1х25. Я с СИПом в 1 раз сталкиваюсь, и не совсем понимаю про эти все жилы, но по потерям проверила, вроде проходит.
Автор: Yurik
« : 03 Червень 2010, 10:57:49  »

Есть такой вариант, набиралось с каталога Ликург (используют арматуру Ensto)
Автор: Андрійка
« : 03 Червень 2010, 10:33:32  »

Цитата: Лена Аб
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
- "дополнительные" - это нулевые жилы?...
Цитата: Лена Аб
думаю взять СИП-2 3х25+1х54,6+1х25
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
Я бы делал TN-C...Смысл тянуть помимо рабочего еще и защитный нулевой проводник...
Кажется сеть трехфазная, 3 фазы 3х25мм - на освещение.
Кто может дать инфу по выбору и полному описанию СИПов?
Автор: Лена Аб
« : 03 Червень 2010, 09:55:29  »

Цитата: TURIST13
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
А зачем использовать 2 жилы для освещения?
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 09:25:26  »

А забыл написать.
5-и жильный сип не тоже самое что 5-и жильный кабель!
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
Автор: TURIST13
« : 03 Червень 2010, 09:04:40  »

Всем привет.
Кабель с сипом можно соединить разными способами:
1. С помощью Гильз MJPB(это у ниледа. моно также найти аналоги у др. производителей)
2. У НИЛЕДА также есть "Арматура для соединения проводов воздушной и кабельной линий." и в зависимости от сечения применяются следующие зажимы:
   - Р151, PR151+BI, PR240+BI, CD71+BI, CD 153N+BI
3. У TAYCO тоже для этого случая предусмотренны  соединители SMOE+термоусажимая перчатка+ термоусаживаемые трубки.
Автор: Андрійка
« : 02 Червень 2010, 17:07:38  »

вот это стоить глянуть
http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,5264.html
Автор: Лена Аб
« : 02 Червень 2010, 16:55:26  »

Цитата: Андрійка от Сегодня в 16:28:24
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
Ensto, переход с медного на СИП осуществляется через плашечные соединительные зажимы - чисто по памяти, к сожалению не нашел у себя каталога

Большое спасибо. Подскажите еще пожалуйста, у меня 5-жильный кабель  правильно, что СИП я беру СИП-2 3х25+1х54,6+1х25 (это же тоже вроде 5 жильный)?
Автор: 3oloS
« : 02 Червень 2010, 16:39:04  »

Лена Аб,
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
за муфты не знаю, есть вот такое - стр.8 Изолированные ответвительные зажимы DZ6 для присоединения СИП к кабелям