Автор: Harli
« : 27 Листопад 2009, 12:31:43  »

Нет, не относится.
В Лицензии отдельным пунктом :
    - Проектування систем протидимного     захисту.
Автор: AleksandrPol
« : 27 Листопад 2009, 10:59:12  »

Подскажите, а как должен звучать пункт в лицензии МЧС, разрешающий проектировать автоматику дымоудаления? Автоматика дымоудаления не относится к пунктам "системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежне спостереження"?
Автор: griffel
« : 23 Листопад 2009, 10:11:08  »

ну еще мне дали планы здания
плюс инфу
категория "Д"
- сигнализация
- оповещение
- управление дымоудалением
и сказали уперед!!!
Автор: sbal
« : 23 Листопад 2009, 07:52:48  »

Это не тех.задание, но цитата договора.
Автор: griffel
« : 21 Листопад 2009, 22:38:05  »

to sbal,
Будівництво складського комплексу.
завдання на проектування: Автоматична установка пожежної сигналізації. Система оповіщення про пожежу, управління димовидаленням та евакуацією людей
Автор: sbal
« : 21 Листопад 2009, 21:41:13  »

griffel,
Цитата: griffel
стоит в задании управления дымоудалением
в студию
Автор: griffel
« : 21 Листопад 2009, 18:10:07  »

Цитата: G@S
управление системой дымоудаления
Думаю теперь, как ето реализовать.
как это оформить? в записке и на чертежах.
Автор: griffel
« : 20 Листопад 2009, 13:57:26  »

еще один момент с проекта, кроме сигнализации и оповещения стоит в задании управления дымоудалением. Что это такое и с чем его кушать.
этот пункт нужно наверное как то отразить в записке, как я понимаю
в чертеже  Електрична схема АПС я показал что оно управляеться тирасом через МРЛ-2.1 просто прямоугольник с текстом управление дымоудалением.
Но наверное этого будет недостаточно.
Автор: G@S
« : 30 Червень 2009, 00:37:48  »

Цитата: Electrician
Насколько я знаю, проектирование дымоудаления тоже требует специальной лицензии. У вас она есть? Или вы делаете под чужим титулом?
хотели чтобы сделать чтобы было подешевле...но я им передал твой вопрос 8)
Спасибо.
Автор: Electrician
« : 23 Червень 2009, 10:28:10  »

G@S, тут на форуме уже обсуждалась тема выполнения проектных работ, на которые у фирмы нет лицензии. Насколько я знаю, проектирование дымоудаления тоже требует специальной лицензии. У вас она есть? Или вы делаете под чужим титулом?
Автор: devchonka
« : 23 Червень 2009, 07:47:02  »

Цитата: Виктор
должно осуществляться с центрального пульта управления СПЗ (далее - ЦПУ СПЗ), на котором также должна отображаться информация о техническом состоянии этих систем."
ух ты, а у нас по автоматике противопожарных систем другой документ, может и этот тоже есть, но.я таких выражений не помню.. - буду иметь в виду!
Виктор , пасиб!  :D

Автор: Виктор
« : 22 Червень 2009, 23:57:01  »

Цитата: devchonka
не процитируешь - не обижусь...
Не процитирую - обижусь (на себя).
Я некорректно сослался только на ДБН В.2.5-13-98* (который требует отключать систему вентиляции и включать дымоудаление - тут, думаю, вопросов нет).
А вот дополнительные требования изложены в НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации":
"1.9. АУПТ, АУПС, системы противодымной защиты, лифты для транспортирования пожарных подразделений, системы оповещения и управления эвакуацией во время пожара, внутренний противопожарный водопровод и т.п. относятся к системам противопожарной защиты (далее - СПЗ).
К системам и оборудованию, которые не входят в состав СПЗ, но связаны с обеспечением безопас-ности людей на объекте при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, относятся установки вентиляции и кондиционирования воздуха, которые отключаются при пожаре; лифты, эскалаторы, траволаторы, которые должны работать в режиме «Пожар»; машины, механизмы, оборудование, транспортные средства, технологическое оборудование, которое должно прекращать работу, и т.п..
.......
1.11. Управление работой СПЗ и системами, которые не входят в их состав, но связаны с обеспечением безопасности на объекте во время пожара, должно осуществляться с центрального пульта управления СПЗ (далее - ЦПУ СПЗ), на котором также должна отображаться информация о техническом состоянии этих систем."
Может и у ОВешников есть что-то подобное, но я пользуюсь этим документом.
Автор: devchonka
« : 22 Червень 2009, 14:12:26  »

Цитата: Виктор
ДБН В.2.5-13-98* (ОВ здесь не помощники).

Виктор, мне просто для расширения кругозора можно процитировать (на русском)? :)
у нас в России есть док. об автоматизации систем..., но в нем не конкретизировано, что он для применения электриками-проектировщиками - его применяют ОВ и дают задание в "меру свой сообразительности" и потребности :D

не процитируешь - не обижусь... :)))))
Автор: Виктор
« : 22 Червень 2009, 13:22:51  »

Раз уж полезли в тонкости:
дистанционное включение и сигнализация о состоянии систем дымоудаления - по ДБН В.2.5-13-98* (ОВ здесь не помощники).
Для дистанционного (ручного) пуска, как и сказала devchonka, ставьте кнопки.
Для сигнализации состояния систем можно применить табло ИТ-1,2,3 того же  СКБ "Электронмаш".
Для примера прикладываю подключение ИТ-1.