Автор: 3oloS
« : 02 Квітень 2010, 14:19:57  »

Цитата: Bobertigra
В "Зодчем" 60 и 45
НОРМАТИВ PRO тоже выдает документ с такими цифрами, у меня распечатан с форума где 60 и 15, без поста O.S. и не думал бы сравнивать,
в российском СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей вообще такого абзаца нет, тоже не с чем аналогию провести
Цитата: Виктор
За 45 мин при пожаре в здании останутся только погибшие. Кого оповещать?
+1
Автор: Виктор
« : 02 Квітень 2010, 13:54:05  »

В моем варианте (электронном) 60 и 15.
За 45 мин при пожаре в здании останутся только погибшие. Кого оповещать?
Автор: nikaraguasasham
« : 02 Квітень 2010, 13:14:15  »

тоже 60 и 15
Автор: AleksandrPol
« : 02 Квітень 2010, 11:50:53  »

Автор: O.S.
« : 02 Квітень 2010, 11:47:27  »

Ясно. Значить не опечатка. Тільки тоді виникає інше питання. Хтось знає, чи випускаються кабелі з межею 60 хв? Я знаю тільки про 30 хв. і 90 хв.
Автор: Леонідович
« : 02 Квітень 2010, 11:23:04  »

В мене - 60 і 45
Автор: Bobertigra
« : 02 Квітень 2010, 11:21:04  »

Quote (selected)
у вас теж 60 хв. і 45 хв?
В "Зодчем" 60 и 45
Автор: O.S.
« : 02 Квітень 2010, 11:16:02  »

Ще одне питання, і знову про паркінг.
Цитую п. 8.3 з ДБН "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

Кабельні мережі, що призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, приладів пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення та протипожежних насосів повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж 60 хв., а евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 45 хв.

60 хв. і 45 хв. замість звичних 90 хв. і 15 хв.
Це що? Опечатка, глюк сканування? Чи реально такі вимоги? Прошу всіх, у кого є цей ДБН (в ідеалі -- офіційне паперове видання) сказати:
у вас теж 60 хв. і 45 хв?

Автор: O.S.
« : 20 Березень 2010, 17:38:00  »

Нормальний такий діапазон...від 3-фазних на 12 кВт до 1-фазних на 2 кВт. Мабуть зроблю кілька різних. Або подзвоню в управління МНС.
Автор: Solid
« : 20 Березень 2010, 09:01:31  »

http://eom.com.ua/index.php/topic,999.0.html проскакивала мощность 12кВт
Автор: Леонідович
« : 19 Березень 2010, 20:26:55  »

В мене в одному із проектів в паркінгу встановлені однофазні розетки для
Цитата: O.S.
8.46   У гаражах закритого типу біля в'їздів на кожний поверх повинні бути встановлені   розетки,    підключені    до    мережі    по     1-й    категорії    надійності електропостачання,   для   можливості   використання   електрофікованого   пожежно-технологічного обладнання.
на 4кВт. Де цю цифру взяв не пам"ятаю, майже 2 роки пройшло,  але точно, що не з "потолка". Можливо знайшов в одному з проектів по паркінгах, викладених в інеті. 
Автор: Bobertigra
« : 19 Березень 2010, 14:50:43  »

Мне информацию про нагрузку (2кВт) выдал мой знакомый пожарник, но без ссылки на документ. Подключают, говорит, в основном болгарки для разрезания конструкций при ограниченном доступе. За что купил, за то продал :)
Автор: O.S.
« : 19 Березень 2010, 14:48:29  »

Ясно. Дякую ще раз  :thumbsup:
Автор: Electrician
« : 19 Березень 2010, 14:46:25  »

К сожалению, об этом оборудовании мне известно не больше чем вам. Это чертеж не мой, а благополучно сфотографирован у заказчика (с его любезного позволения) - объект сдан в эксплуатацию. Проект выполнен, скажем так, одним достаточно известным проектным подразделением Киева
Автор: O.S.
« : 19 Березень 2010, 14:21:56  »

Спасибі! Не хочу здатись дотошним, але звідки ви взяли шо потужність обладнання саме 2 кВт? Це чиїсь рекомендації чи просто ваші міркування, чи як? І що це за обладнання?