Автор: Roman3R
« : 29 Травень 2012, 16:05:02  »

такие розетки "шлейфовать" можно
Можна , при умові наявності на такій розетці двох сальників для вводу і для виводу
Автор: Jmen
« : 29 Травень 2012, 13:25:13  »

ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть  ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего  назначения.

такие розетки "шлейфовать" можно? или необходимо ставить коробку перед взрывоопасным помещением и тянуть отдельно кабель?
Автор: Anatoliy57
« : 21 Березень 2011, 17:11:37  »

А по проекту то какая категорийность помещения?
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 10:36:16  »

Пожаро-, взрываопасность определяется по количеству пожаро и взрывоопасных веществ и технологии
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
, а не по их наличию
Автор: Roman3R
« : 20 Березень 2011, 11:11:05  »

исследования, как пить дать
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
Автор: sbal
« : 20 Березень 2011, 10:49:34  »

Roman3R, исследования, как пить дать  :) Параметры т. н. определять.
Автор: Roman3R
« : 19 Березень 2011, 21:47:40  »

в которой будут присутсвовать нефть и газ
Что с ними будут делать ?
Автор: НИИгаз
« : 18 Березень 2011, 16:56:26  »

Спасибо всем большое за участие! -это реконструкция здания под  лабораторию, в которой будут присутсвовать нефть и газ.
Автор: SKlim
« : 18 Березень 2011, 16:03:29  »

ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть  ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего  назначения.

Автор: Anatoliy57
« : 18 Березень 2011, 14:10:03  »

Подскажите, пожайлуста, кто  на Украине является производителем розеток для взрывоопасного помещения, - зарание спасобо)


Электрооборудование устанавливаемое во взрывоопасной зоне,
должно иметь на корпусе маркировку взрывозащиты. По которой определяется
в каком помещении можно устанавливать это оборудование.

Соединители электрические взрывозащищенные.
http://exportpostach.com.ua/velan/soedi_elekt_vzryi/soedi_elekt_vzryi_.html

Автор: sbal
« : 18 Березень 2011, 11:45:16  »

uksusXIII:thumbsup: маленькую ремарку можно? Не для Заказчика делаем, но для людей - первое. Второе:
ЗАКОН УКРАИНЫ
О регулировании градостроительной деятельности
........................
Граждане, которые получили соответствующий квалификационный сертификат, могут вы-полнять отдельные виды работ (услуг), связанные с созданием объекта архитектуры, без соответ-ствующей лицензии, имеют личную печать и несут ответственность за ненадлежащее выполне-ние работ (услуг), право выполнения которых определено квалификационным сертификатом, и нарушение требований законодательства, строительных норм, стандартов и правил.
.......................
12. Кабинету Министров Украины:
1) внести в месячный срок со дня опубликования этого Закона в Верховную Раду Украины проект закона о персонификации ответственности за отрицательные последствия, вызванные до-пущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов градостроительства;
......................
Автор: uksusXIII
« : 18 Березень 2011, 11:22:53  »

Хочу еще раз заметить:все вышеуказанное НЕ СООТВЕТСТВУЕТ нормам!Так делать НЕЛЬЗЯ! Тем более вносить в проект!Пусть Заказчик делает это на свой страх и риск!
Автор: tuilri
« : 18 Березень 2011, 11:19:28  »

НИИгаз, вот тема специально для вас
http://eom.com.ua/index.php/topic,7164.0.html
Автор: uksusXIII
« : 18 Березень 2011, 11:08:19  »

Штепсельные разъемы во взрывоопасной зоне-это бред! =-0 Сами подумайте об искре,возникающей во время коммутации оборудования! Мне в свое время приходилось тоже выходить из подобной ситуации в спиртохранилище...Заказчику нужно было втыкать в пятиполюсные резетки передвижные насосы. Я вышел из положения так: Установил пятиполюсные розетки IP67,а напряжение подавал на них посредством ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОГО кнопочного поста с сигнальной лампой,установленного рядом с розеткой...при этом пускатель,подающий напряжение на розетку, находился в шкафу электрощитовой. Весь смысл этой кухни как раз и заключается в том,чтобы коммутацию вилки с розеткой ГАРАНТИРОВАНО производить при отсутствии напряжения!!! Есть специальные розеточные посты с переключателями,в которых используется механическая блокировка,для предотвращения вытаскивания вилки под напряжением (мне поставляет Итал-Техно см.тут http://ital-tecno.com.ua/products/electrotechnics/wall_outlet.php).
P.S. есть фото...ща выложу в архив Медиа!
Здесь использован взрывобезопасный кнопочный пост Бартек...стоимость под 200 евриков. Розетка с переключателем Марланвиль, Италия.
Здесь использован взрывобезопасный кнопочный пост Бартек...стоимость под 200 евриков. Розетка с переключателем Марланвиль, Италия.
и вот еще:
Слева внизу -это датчик загазованности,контролирующий наличие паров спирта в спиртохранилище
Слева внизу -это датчик загазованности,контролирующий наличие паров спирта в спиртохранилище
Автор: Сугор
« : 18 Березень 2011, 11:07:39  »

А разве разрешено в взрывоопасных зонах установка штепсельных розеток?