РТМ 36.18.32.4-92 Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок
3.2.1.7 При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к обшей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же
суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.
Энергоснабжающая контора говорит что может дать только 5 кВт 380В, это значит что это фаза А =5 кВт, фаза В= 5 кВт, фаза С = 5кВт, или фаза А= 1,66, фаза В= 1,66 кВт, фаза С = 1,66кВт ?
да
только напрашивается вопрос смысла
дать только 5 кВт 380В