Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 31 Серпень 2016, 11:15:29  »

От заземляющего контура опоры с подключением до токоотвода опоры с помощью заземляющего проводника ЗП21 (см.каталог "ЭНСТО").
Автор: Агент
« : 31 Серпень 2016, 05:25:15  »

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как заземляемся кабель на железобетонной опоре напряжением 10 кВ, и куда крепиться концевая муфта?Скиньте чертежи, если есть, пожалуйста.
Автор: night_master79
« : 31 Березень 2014, 21:58:19  »

НА ВЛЗ-10 кВ, я заземляю все опоры, а на ВЛИ-0,4 кВ через каждые 100 м!! И никогда никаких проблем не было!!!
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 11:20:10  »

а как в процессе проектирования определить нужен заземляющий контур или нет?
Нужно знать геологию грунта, хотя бы какие виды грунтов находяться в зоне проектирования. Выполнять расчет и определять достаточно естественного фундамента или основания опоры или необходимо бить дополнительно электроды. Или как вариант зная грунт, скажем чернозем, используя серию 3.407-150 "Заземляющие устройства опор.." применять типовые решения.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 11:13:20  »

То есть на этих опорах необходимо визуально дополнительно спустить катанку в землю и сделать контур заземления?
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 11:10:23  »

В первую очередь в начале и конце, на ответвлении от магистральной линии ВЛ, на опорах где установлено оборудование (разъеденители, разрядники и т.п.).
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 11:02:43  »

а как в процессе проектирования определить нужен заземляющий контур или нет?
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 11:01:19  »

Где необходимо делать дополнительный контур заземления? на каких опорах. Ответьте конкретно, пожалуйста
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 11:00:04  »

На каждой опоре есть ЗП, он соеденяет металлоконструкции (траверсы, оголовок, конструкции, оттяжки и т.д.) с верхним металлическим выпуском опоры. Если по результатам замеров (в зависимости от удельного сопротивления грунта) сопротивление естественного заземлителя больше, необходимо выполнять контур заземления по типовому проекту.
Автор: grossel
« : 20 Листопад 2013, 10:49:25  »

Вам необходимо на каждой опоре выполнять заземление установленного оборудования и металлических конструкций используя в первую очередь естественные заземлители, ну а также руководствоваться Инструкцией по молниезащите ВЛ-ВЛИ-0,4-10 кВ.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:46:57  »

Типовик  1.10.МИ.08-09.  Угловая анкерная опора. Там заложен заземляющий проводник ЗП1И 1,5 м.  Зачем он нужен тогда, если у каждой опоры есть свой пруток в опоре
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:43:32  »

Дополнительный контур заземления возле опоры вообще не делается? а как же 30 Ом
Автор: Сугор
« : 20 Листопад 2013, 10:32:46  »

airat_29, попробуй поискать здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/vl10.html, а что конкретно Вы собираетесь заземлять? ноля на 10кВ нет, опора (фундамент) имеет непосредственный контакт с землей.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:24:26  »

смотрю в типовике, заземляющий проводник ЗП1И на каждую опору закладывать? я немного запутался.
Автор: airat_29
« : 20 Листопад 2013, 10:02:47  »

А на вл 0,4 кв тоже необходимо все метал. части линейной арматуры (кронштейны) на каждой опоре заземлять?