Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Вересень 2013, 17:29:45  »

Тогда пока закладываю витую пару, но буду иметь в виду и тот второй, более дорогой кабель.
Автор: pm_lan
« : 04 Вересень 2013, 12:41:26  »

вопрос в скорости
для интерфейса RS-485 устанавливается скорость 9600 бит/с......
не надо пугать людей....это вам не Ethernet.
Ethernet тут ни при чем, просто некоторое оборудование (например ТС-485) работает только на 9600, отсюда выводы...
Автор: yuoras
« : 04 Вересень 2013, 12:11:42  »

для интерфейса RS-485 устанавливается скорость 9600 бит/с......
По поводу Ethernet Вы правы.
RS-485 не только 9600, у меня оборудование работает на 38400.
Автор: boss
« : 04 Вересень 2013, 10:31:49  »

вопрос в скорости
для интерфейса RS-485 устанавливается скорость 9600 бит/с......
не надо пугать людей....это вам не Ethernet.
Автор: pm_lan
« : 03 Вересень 2013, 22:56:24  »


Реально проверенная работа на экранированном UTP 450 метров.
Та что пока  нареканий  не было :) :)
И дальше будет работать, вопрос в скорости...
Автор: yuoras
« : 03 Вересень 2013, 19:06:20  »

для порта RS-485 нежелательны наводки и т.д. даже экранированная витая пара не всегда справляется с ними.
Реально проверенная работа на экранированном UTP 450 метров.
Та что пока  нареканий  не было :) :)
Автор: Zu2
« : 03 Вересень 2013, 14:05:34  »

а там и за АСУ приняться можно )))

Вариант неплохой ;)
для RS-485 есть спецкабель МКЭКШВнг 2х2х1,0 там 4 жилы и экран (есть вариант, что экран для каждой пары и общий).  я счетчики и REFы им обвязывал. каждому по паре.

А насколько этот кабель дороже стандартного UTP-Cat5E? и насколько необходимо применение именно его. Чем он лучше?


дороже значительно в районе 30 грн за метр.
для порта RS-485 нежелательны наводки и т.д. даже экранированная витая пара не всегда справляется с ними.
поэтому мы везде стараемся ставить его.
еще есть пункт ПУЭ про сечения кабеля для межшкафного соединения 1,0 мм кв.

обсудить пытался тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=12480.msg91058#msg91058

хотя в Киевэнерго и на витой паре РПшки работают. но это до того момента, как кто-то не докопается до истины. я себя обезопасил в проект закладываю МКЭКШВнг.
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Вересень 2013, 13:53:36  »

а там и за АСУ приняться можно )))
Вариант неплохой ;)
для RS-485 есть спецкабель МКЭКШВнг 2х2х1,0 там 4 жилы и экран (есть вариант, что экран для каждой пары и общий).  я счетчики и REFы им обвязывал. каждому по паре.
А насколько этот кабель дороже стандартного UTP-Cat5E? и насколько необходимо применение именно его. Чем он лучше?
Автор: Zu2
« : 03 Вересень 2013, 13:51:16  »

То есть я в принципе могу соединить 6-проводный разъем RJ12 с 8 -проводным разъемом RJ45 используя 3-жильный кабель в котором будет +, -, и земля?
И для этого мне нужно использовать схему из ответа №1. Правильно?
Блин, такими темпами я скоро из электрика в СКС-чика превращусь  Study
а там и за АСУ приняться можно )))

для RS-485 есть спецкабель МКЭКШВнг 2х2х1,0 там 4 жилы и экран (есть вариант, что экран для каждой пары и общий).  я счетчики и REFы им обвязывал. каждому по паре.
Автор: yuoras
« : 30 Серпень 2013, 15:38:41  »

Первый вариант Вас должен удовлетворить полностью.
Блин, такими темпами я скоро из электрика в СКС-чика превращусь  Study
Ученью свет, а не ученью , чуть свет и на работу :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Серпень 2013, 14:12:15  »

То есть я в принципе могу соединить 6-проводный разъем RJ12 с 8 -проводным разъемом RJ45 используя 3-жильный кабель в котором будет +, -, и земля?
И для этого мне нужно использовать схему из ответа №1. Правильно?
Блин, такими темпами я скоро из электрика в СКС-чика превращусь  Study
Автор: yuoras
« : 30 Серпень 2013, 13:43:19  »

...Вот общее понятие
Мерси, про дуплекс вроде въехал.
Теперь бы понять как это реализуется в трехпроводной схеме. hmmmm
Точнее в двух проводной схеме.
А+ и А- вам нужны.
"Земля" только для отведения разного рода наводок.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Серпень 2013, 13:05:45  »

...Вот общее понятие
Мерси, про дуплекс вроде въехал.
Теперь бы понять как это реализуется в трехпроводной схеме. hmmmm
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Серпень 2013, 12:31:02  »

Счетчики АСЕ, как и модем АСЕ SPARKLET заточены под работу в дуплексном режиме (4 проводника). Обычно при монтаже (если счетчиков много) используют UTP кабель для компьютерных сетей (8 проводников).
Хм, а LZQJ-XC? hmmmm hmmmm
И что такое "Дуплексный режим" - где можно почитать?