Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Юрий
« : 08 Лютий 2013, 14:03:17  »

Да, проходил
Автор: вадим78
« : 08 Лютий 2013, 13:01:38  »

Юрий, а этот проект проходил какие либо согласования, экспертизу?
Автор: Юрий
« : 08 Лютий 2013, 10:20:59  »

 andery, клеммные колодки исправил, взял на вооружение колодки фирмы WAGO, а по-поводу обозначения- ну так вот придумалоссь. По поводу выключателей для управления с 2х мест, посмотрел и исправил на перекрестные.
Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2013, 16:15:53  »

Сугор, по поводу счетчика а на заборе кирпичном разве нельзя?
Юрий, это надо согласовывать с РЭСом
Автор: Юрий
« : 06 Лютий 2013, 16:05:59  »

Сугор, по поводу счетчика а на заборе кирпичном разве нельзя?
Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2013, 15:57:30  »

Юрий, воздушка состоит из 4проводов, как подключить 5ти жильный кабель к 4м проводам и какой в этом смысл? но все равно система заземления будет не TN-S, а TN-С-S
Заказчик захотел ввод в дом кабелем.
Это решение необходимо согласовать с РЭСом, возможно понадобится выносить счетчик на столб. А вообще есть требование устанавливать счетчик на фасаде дома. Кстати на счет вводного автомата, в РЭСе могут потребовать заменить его на 25А
Автор: Юрий
« : 06 Лютий 2013, 15:46:53  »

Сугор, подключение от существующей опоры ВЛ. Заказчик захотел ввод в дом кабелем. Поэтому от ВЛ тяну кабель в земле. А что не так, может яя что-то не учел? Говорите ошибки, буду исправлять
Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2013, 15:40:57  »

Юрий, непосредственно от ТП? Не вижу смысла закапывать в землю 5ти жильный кабель. Если это КЛ, а не ВЛ, то тогда не требуется делать повторное заземление на вводе в здание.
Автор: andery
« : 06 Лютий 2013, 15:37:34  »

Юрий,
1. Обозначение клеммных колодок конечно оригинальное ) .
2. Если я не ошибаюсь, проходными выключателями, вы освещение с 3-х мест вы не сделаете, нужен, хотя бы один "перекресный". А если сделаете - то приведите схему, будет интересно посмотреть.
3. Не хватает условных обозначений, но это мелочи, я и сам не всегда привожу.

Автор: Юрий
« : 06 Лютий 2013, 15:30:50  »

Сугор, кабелем в земле
Автор: Юрий
« : 06 Лютий 2013, 11:59:56  »

По МЗ согласен с Сугором, а по поводу "Если уж для электроснабжения используется ДЭС и АВР, то по моему, щит топочной и гаражные ворота нужно подключить от АВР."  мне тоже показалось это странным, но сам хозяин так захотел
Автор: Сугор
« : 06 Лютий 2013, 11:58:49  »

 Сугор , а что Вас смущает в однострочном тексте?
Юрий, с ним неудобно работать, но опять же это дело вкуса. В проекте меня смущает система заземления TN-S. Каким образом выполнены наружные сети?
Автор: Юрий
« : 06 Лютий 2013, 11:52:47  »

 Сугор , а что Вас смущает в однострочном тексте? Иногда да.
Автор: Юрий
« : 06 Лютий 2013, 11:50:21  »

"Вы назвали помещение топочной." - см. внимательней отметки, помещение топочной на отм.+0,000, а ДЭС на отм. -2,500.
"а не они вам должны задание давать?" - там получился спорный момент, я задание выдал, а на деле там хозяин дома своими силами вентиляцию делал. Так что выпустили так.
Автор: *Андрей*
« : 06 Лютий 2013, 11:40:13  »

"по марке ЭЛ" - согласен, что ЭЛ присвоена неверно. Вопрос: в ДСТУ прочитал про марки чертежей, а как именно происходит присвоение чертежам марки, по сообственному усмотрению?
Нет. При обьеденении чертежей силового и освещения - марка ЭТР. Молниезащита отдельным альбомом - марка МЗ.
"по аварийному освещению в помещении ДЭС" - гр. 5 (освещение помещения ДЭС в подвале) посажена на дизель. И натолкните в документ почитать за аварийное освещение в помещениях ДЭС.
Вы назвали помещение топочной. Смотрите СНиП "Котельные установки".
"по вентиляции" - было выдано задание отделу ОВ и автоматчикам.
а не они вам должны задание давать?
"По ДЕС. Нет заземления ДЭС." - заземление ДЭС показано на листе №4. Присоединено к наружному контуру заземления.
не заметил раньше, исправился
"По МЗ. Не построены защитные зоны." - если речь идет от загнутом круглом проводнике на крае крыши, то где прописано показывать защитные зоны. Проводник загнут на 0,15 м". 
"Нет расчетов." - о каком именно расчете идет речь?
У вас от прямого удара молнии защищены только трубы/дымоходы или весь дом? Нужно обоснование.