Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: AlucarD
« : 15 Листопад 2010, 00:50:45  »

Quote (selected)
А кто решил греться инфракрасными обогревателями. Ведь они нагревают предметы, а уж те обогревают помещение. Причем близкое размещение к предметам может их поджечь. Распространители этой продукции при рекламировании об этом умалчивают. И только при покупке в инструкции вы об этом прочтете, если вообще будете, как это у нас принято, читать.

Есть склад песка и щебня, для зимнего бетонирования по технологии температ песка и щебня должна быть +10, так говорят технологи.
Автор: AlucarD
« : 15 Листопад 2010, 00:49:10  »

Quote (selected)
AlucarD, а как инженер-электрик слабо самому схемку придумать, да чтоб за температуркой следила и в ящик засунуть? Или не инженер?
Инженер. Вроде.
Только для такой схемы (если нужно ручное и автоматическое управление) нужен:
1. Переключатель (SA)
2. для ручного режима кнопка "Пуск" и "Стоп"
3. Магнитный пускатель (нагрузка 40 кВт)
4. Лампочки сигнализирующие какой режим

И что мы получаем типовую схему Я-5000 без теплового реле.
Зачем выдумывать схему если она уже есть? Я приверженец того что нужно научится использовать то что есть (естественно при этом разбираться в применяемых схемах.)

Только меня посетила мысль а зачем ручное управление?


Автор: Бригадир
« : 14 Листопад 2010, 19:21:08  »

А кто решил греться инфракрасными обогревателями. Ведь они нагревают предметы, а уж те обогревают помещение. Причем близкое размещение к предметам может их поджечь. Распространители этой продукции при рекламировании об этом умалчивают. И только при покупке в инструкции вы об этом прочтете, если вообще будете, как это у нас принято, читать.
Автор: Sergey U.
« : 14 Листопад 2010, 18:13:50  »

необхідно почергово вмикати (вимикати) обігрівачі для досягнення заданої температури

для таких случаев применял датчики ДТКБ- http://www.energo.com.ru/spravochnik/datchiki_DTKB.php
Автор: Roman3R
« : 14 Листопад 2010, 17:53:31  »

берем регулятор темпы для газовых котлов
Там зовсім інший принцип регулювання температури - регулювання подачі теплоносія за допомогою триходових клапанів , а тут необхідно почергово вмикати (вимикати) обігрівачі для досягнення заданої температури .
Автор: Бригадир
« : 13 Листопад 2010, 19:11:04  »

путаем электрику с автоматикой
А у нас на форуме все.
 А АСУТП далеко от электрики?
Автор: Sergey U.
« : 13 Листопад 2010, 18:52:29  »

Человек хотит
чтобы было автоматическое и ручное управление
поэтому Я5000 +
регулятор темпы
;)
Автор: Бригадир
« : 13 Листопад 2010, 17:56:55  »

AlucarD, а как инженер-электрик слабо самому схемку придумать, да чтоб за температуркой следила и в ящик засунуть? Или не инженер? ::)
Автор: AlucarD
« : 13 Листопад 2010, 15:29:36  »

Так тепловоке реле можно со схемы исключить, и указать это при заказе на завод изготовитель.
Автор: Electrician
« : 12 Листопад 2010, 17:40:48  »

Просто там, после пускателей стоят тепловые реле для защиты двигателей от перегрузки потому и такое название/назначение. Но и с нагревателями он прекрасно справится
Автор: Sergey U.
« : 12 Листопад 2010, 17:30:21  »

Но везде пишут что это ящики управления двигателями?
Ну а какая разница? применяю их и для обогревателей! ;)
Автор: AlucarD
« : 12 Листопад 2010, 14:34:28  »

еще вопрос: хочу использовать для управления инфракрасными обогревателями ящики серии Я-5000 (а именно Я5111) чтобы было автоматическое и ручное управление.  Но везде пишут что это ящики управления двигателями?
Автор: AlucarD
« : 12 Листопад 2010, 14:29:48  »

нет слов
Roman3R,  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Автор: Roman3R
« : 12 Листопад 2010, 13:36:58  »

как посчитать Ки
Если они в одном помещении все будут включены более 10 мин.(постоянная времени нагрева) тогда Ки=1 для выбора питающего кабеля . п.2.11. РТМ 36.18.32.4-92*. Такое может быть при первом включении обогрева .
Автор: AlucarD
« : 12 Листопад 2010, 13:13:46  »

есть регулирование температуры в помещениях. есть 8 одинаковых помещений (в кождом помещ. свое регулирование температуры) в каждом помещении 10 обогревателей. С прогнозировать сколько одновременно будет включено трудно. известно сто это будет дискретная величина 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 или 80 обогр.

Quote (selected)
Косинус=1 (активная нагрузка-ТЭНы) , Ки=1 если все будут включены и нет регулирования температуры в помещении
СПАСИБО
и еще вопрос с какого документа эти данные. и как посчитать Ки