Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Александр Васильевич
« : 01 Травень 2014, 17:49:52  »

Кто знает о безопасности выбросов крышной газовой котельной 18-ти эт. жилого дома для строений  на крыше в радиусе 10 м? При каких условиях опасно в этих помещениях быть? Можно ли там находиться постоянно? Заранее благодарен.
Автор: rza
« : 11 Березень 2010, 09:56:23  »

Перейди по этой ссылке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=594
Автор: Андрійка
« : 11 Березень 2010, 09:53:51  »

Цитата: rza
есть типолвой крышной котельной на два котла, если интересует выложу в фаоловом архиве
Интересует, но ваш в файловом архиве не нашел :(
Автор: Roman3R
« : 18 Грудень 2009, 14:38:35  »

Цитата: blak
Крышная котельная для жилого дома 3 блока по 9 этажей, какая может быть категория надежности отпуска тепла потребителям
СНиП II-35-76 / 1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:
к первой категории — потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического  оборудования, массовый брак продукции);
ко второй категории—остальные потребители тепла.

Виходячи з цього , необхідно віднести дану котельню до другої категорії за відпуском тепла .
Автор: blak
« : 18 Грудень 2009, 14:23:53  »

Крышная котельная для жилого дома 3 блока по 9 этажей, какая может быть категория надежности отпуска тепла потребителям, где это можна посмотреть? Спасибо.
Автор: Бригадир
« : 14 Липень 2009, 19:31:40  »

Два кабеля и ЯПРП в тамбуре котельной.
Автор: kurdagan
« : 14 Липень 2009, 16:52:13  »

В любом случае тянуть 2 кабеля, но АВР ли там будет установлен тебе должны выдать задание технолог или теплотехник.
По мощности рассчитывай на 20 кВт, больше скорее всего не будет, но лучше пусть будет небольшой запас.
Автор: O.S.
« : 14 Липень 2009, 14:36:29  »

цитата Roman3R:
Категория надежности электроснабжения - вторая (ДБН В.2.5-23-2003 табл. 2.1)

Через те, шо я написав у пості № 7, експертиза примушує ставити АВР
Автор: rza
« : 14 Липень 2009, 13:18:46  »

Делали Крышную котельную  9 этажное административное здание  Ррасч 10 кВт, но все равно  нужна тепломеханическая часть, они выбирают количество и тип двигателей, на них приходится основное потребеление энергии.
Автор: nikaraguasasham
« : 14 Липень 2009, 12:54:52  »

Цитата: Roman3R
Категория теплоснабжения для такого жилого здания - вторая .
Автор: O.S.
« : 14 Липень 2009, 12:53:11  »

тільки пожсигналізація, аварійне освітлення, КСЗ -- перша категорія.
Автор: Roman3R
« : 14 Липень 2009, 12:27:08  »

Категория теплоснабжения для такого жилого здания - вторая .
Автор: nikaraguasasham
« : 14 Липень 2009, 12:20:40  »

всем спасибо!!!!!!!
я знаю,что у теплотехников надо спрашивать,но у нас в штате одни архитектора,категорию теплоснабжения тоже не знаю
Цитата: rza
если интересует выложу в фаоловом архиве
интересует!!!!!
спасибо
Автор: blak
« : 14 Липень 2009, 12:13:25  »

А типовой конечно нужен.
Автор: blak
« : 14 Липень 2009, 12:12:34  »

Уменя была криышная котельная для здания обьемом прибл. 1800. Руст=5,66 кВт. Категория зависит от категории надежности отпуска тепла потребителям, все равно надо идти к сантехникам.