Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2009, 13:55:28 »Да я ошибся - у "HAGERa" выше 80 А имеют ширину 26,25 мм/модуль.
- это уже другой размер модульных автоматов.По-моему тот же. У Moellera на размер 1,5Т шинка на 110А. У TERASAKI (по Украине представляет СВ"Альтера") шинки на 16мм2 с заявленным током 100А
шины-гребенки имеются до 80А(импортные)- это уже другой размер модульных автоматов.
В моем понятии секция шин должна длительно пропускать, хотя бы расчетный ток шкафа (это минимум)Необязательно. Должна пропускать расчетный ток после всех автоматов шины.
Шкаф навесного исполнения, соответственно одностороннего обслуживания и он должен быть устанавлен в щитовой административного здания.
Но чет ты шикарно длину посчитал, а рядами с шагом 125 мм не пробовал разместить.
т.к. шины-гребенки имеются до 80А(импортные)
Можна вентиляцию в отдельный щит спихнуть, а там гляди и полегче станет.
раздробить этот шкаф на несколько меньших.
При таком количестве кабелей их разводка - дело всегда интересное. Особенно, если что-то менять придется. Имхо.
Я правильно понял, сдесь проблема навесной шкаф такой подобрать?
Берешь шкаф типа такого http://www.hager.ua/index.php?scr=1024&id=1324#Технические данные
на каждую группу свою гребенку, при таком количестве модулей можно и однофазную, а уже гребенки обвязываешь
Например у Moellera есть распределительный блок BPZ-KB 4-х полюсный длинный по 12 выводов на фазу и 24 на ноль. Напрашивается разбивка одной длины аппаратов на несколько секций, а соединение уже выполнено в блоке. Это есть по моему в каталоге на шкафы SVTL
В данном случае с вводным кабелем и отходящими линиями я проблем не вижуПри таком количестве кабелей их разводка - дело всегда интересное. Особенно, если что-то менять придется. Имхо.
Вариант расположения, при котором аппараты располагаются слева и справа , а в середине секция шин не пройдет, потому как половина количества модулей будет занимать в длину более 1,0м.Я правильно понял, сдесь проблема навесной шкаф такой подобрать?
Вариант расположения, при котором модули раполагаются как в стандартном ЩРНе, не пройдет т.к. шины-гребенки имеются до 80А(импортные), а обвязывать модульку проводом сечением 25мм2 не возможно (и глупо)