Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2009, 13:55:28  »

Да я ошибся - у "HAGERa" выше 80 А имеют ширину 26,25 мм/модуль.
Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2009, 13:46:20  »

Ну шож - бери и втыкай.
Автор: Andrey59
« : 17 Липень 2009, 12:27:49  »

Специально заглянул в каталог Moellera Xpole шинки Z-GV что на 63 что на 80А имеют одинаковый шаг 17,8мм. Так что в этом месте по моему!
Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2009, 11:17:49  »

Andrey59, это по твоему. 80А и выше - 22 мм на модуль.
Автор: Andrey59
« : 17 Липень 2009, 08:31:55  »

Цитата: Бригадир
- это уже другой размер модульных автоматов.
По-моему тот же. У Moellera на размер 1,5Т шинка на 110А. У TERASAKI (по Украине представляет СВ"Альтера") шинки на 16мм2 с заявленным током 100А
Автор: SKlim
« : 17 Липень 2009, 08:19:23  »

Тоже считаю, что отдельной шинке пропускать расчетный ток всего шкафа незачем. Особенно в данном случае. По сути это отдельные секции шин и они должны тянуть свою нагрузку. Ставишь на одной рейке вводной автомат, рядом клеммник, а с него разводишь по шинкам. И шинок на 63А и провода 16 кв хватит с головой.
Автор: Бригадир
« : 17 Липень 2009, 07:02:32  »

Цитата: Generator
шины-гребенки имеются до 80А(импортные)
- это уже другой размер модульных автоматов.
Цитата: Generator
В моем понятии секция шин должна длительно пропускать, хотя бы расчетный ток шкафа (это минимум)
Необязательно. Должна пропускать расчетный ток после всех автоматов шины.
Загляни на "colan", там есть такой спец по щитам В.Кузьменко. Он даже брошюру выпустил по сборке щитов.
Автор: Andrey59
« : 16 Липень 2009, 23:04:38  »

Инфу скачайте здесь http://www.moeller.ru/company/news/252.html
В каталоге стр180 то о чем я говорил, правда я говорил по старому каталогу, здесь чуть-чуть поменялись.
Я имел ввиду такое построение: провод выходит с блока на автомат и сэтого же автомата начинается ряд автоматов объединенных шинкой на 80А сколько станет по амперажу, следующая группа объединенная шинкой опять подключается к блоку и т.д.
В каталоге и шкафов предостаточно
Автор: Generator
« : 16 Липень 2009, 23:02:37  »

Сугор, я отвечал ранее ;).
Цитата: Generator
Шкаф навесного исполнения, соответственно одностороннего обслуживания и он должен быть устанавлен в щитовой административного здания.
Автор: Сугор
« : 16 Липень 2009, 22:59:29  »

Generator, Как-то эксперементировал, в Щит типа ВРУ76 размерами В=2000хШ=1200хГ=450 помещалось 100модулей ИЕКовских автоматов на 10кА. Если щит на польный и под ним есть кабель канал, то вывести кабели в принципе не сложно, хоте, в принципе, опреднленные неудобства присутстуют
Автор: Generator
« : 16 Липень 2009, 22:39:29  »

Цитата: Бригадир
Но чет ты шикарно длину посчитал, а рядами с шагом 125 мм не пробовал разместить.

Бригадир, как насчет этого:
Цитата: Generator
т.к. шины-гребенки имеются до 80А(импортные)

В моем понятии секция шин должна длительно пропускать, хотя бы расчетный ток шкафа (это минимум) ;).

Цитата: andery
Можна вентиляцию в отдельный щит спихнуть, а там гляди и полегче станет.

andery, это ничего не даст, т.к. вентиляция занимает максимум 12 (вместе с РЕ и N-шинами все влезет в 18-ти групповой шкаф).
К тому же я уже предлагал как один из вариантов:
Цитата: Generator
раздробить этот шкаф на несколько меньших.


Цитата: SKlim
При таком количестве кабелей их разводка - дело всегда интересное. Особенно, если что-то менять придется. Имхо.

SKlim, что менять?
Если добавится какие то нагрузки и добавятся, то резервных автоматических выключателей предостаточно (+ один Диф) ИМХО :thumbsup:.

Цитата: SKlim
Я правильно понял, сдесь проблема навесной шкаф такой подобрать?

Совершенно верно.

Цитата: SKlim
Берешь шкаф типа такого http://www.hager.ua/index.php?scr=1024&id=1324#Технические данные

Да-а-а. Хороший шкафец :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Цитата: SKlim
на каждую группу свою гребенку, при таком количестве модулей можно и однофазную, а уже гребенки обвязываешь

Теоретически это может и возможно, т.е. подключить к зажиму "автомата" провод 25 мм + зажим гребёнки (если "автомат" марки АВВ или круче), но с дифами этот номер не пройдет однозначно!. На практике (на монтаже) это точно не прокатит ИМХО.

Цитата: Andrey59
Например у Moellera есть распределительный блок BPZ-KB 4-х полюсный длинный по 12 выводов на фазу и 24 на ноль. Напрашивается разбивка одной длины аппаратов на несколько секций, а соединение уже выполнено в блоке. Это есть по моему в каталоге на шкафы SVTL

12 вывводов на фазу, а надобно более 40 на фазу.
Всё равно заинтересовало :thumbsup:.
Andrey59, скиньте пжлста более подробную инфу.
Автор: Andrey59
« : 16 Липень 2009, 08:45:58  »

Я думаю что задача не такая страшная как Вы ее себе навеваете. Надо покопаться по каталогам ипортных шкафов. Например у Moellera есть распределительный блок BPZ-KB 4-х полюсный длинный по 12 выводов на фазу и 24 на ноль. Напрашивается разбивка одной длины аппаратов на несколько секций, а соединение уже выполнено в блоке. Это есть по моему в каталоге на шкафы SVTL
Автор: SKlim
« : 16 Липень 2009, 08:31:38  »

Quote (selected)
В данном случае с вводным кабелем и отходящими линиями я проблем не вижу
При таком количестве кабелей их разводка - дело всегда интересное. Особенно, если что-то менять придется. Имхо.
Quote (selected)
Вариант расположения, при котором аппараты располагаются слева и справа , а в середине секция шин не пройдет, потому как половина количества модулей будет занимать в длину более 1,0м.
Я правильно понял, сдесь проблема навесной шкаф такой подобрать?
Quote (selected)
Вариант расположения, при котором модули раполагаются как в стандартном ЩРНе, не пройдет т.к. шины-гребенки имеются до 80А(импортные), а обвязывать модульку проводом сечением 25мм2 не возможно (и глупо)

Берешь шкаф типа такого http://www.hager.ua/index.php?scr=1024&id=1324#Технические данные, на каждую группу свою гребенку, при таком количестве модулей можно и однофазную, а уже гребенки обвязываешь.
Автор: andery
« : 16 Липень 2009, 08:25:32  »

Можна вентиляцию в отдельный щит спихнуть, а там гляди и полегче станет.
Автор: Бригадир
« : 16 Липень 2009, 07:27:32  »

Я однажды монтировал щиточек на 96 автоматов с учетом. HAGERом назывался. Но чет ты шикарно длину посчитал, а рядами с шагом 125 мм не пробовал разместить.
И где-то на форуме (или здесь, или на colane) я фотки выбрасывал.